    Hallo zusammen,

    ich kämpfe derzeit damit meine Taster mittel eines DTP10 mit der aktuellen Uhrzeit zu versorgen. Ich habe mir in Edomi eine Logik angelegt (s. Anhang) die minütlich (zu Testzwecken ein hohes Intervall) ein Zeitsignal an eine GA schicken soll. Leider ist die Uhrzeit auf den Tastern aber stets falsch. Sende ich die Uhrzeit als DPT10 mittels ETS manuell läuft alles perfekt

    1. Die HWClock und Systime von CentOS sind korrekt
    2. Die in Edomi angezeigte Systemzeit ist auch korrekt

    Laut Edomi Busmonitor löst z.B. '110000' auf den Tasteranzeigen 17 Uhr aus?!

    Ich bin gespannt auf Eure Ideen Meinen besten Dank vorab!
    Angehängte Dateien

    #2
    Hast die KNX GA in der Ausgangsbox auch als DPT10 konfiguriert?

    Kommentar


      #3
      Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
      Hast die KNX GA in der Ausgangsbox auch als DPT10 konfiguriert?
      Danke, genau das war die Lösung! So weit war ich noch gar nicht in der Edomimaterie vorangeschritten. Besten Dank jonofe