    Ich kämpfe nun schon eine ganze Weile mit folgendem Problem (wofür es wahrscheinlich eine simple Lösung gibt ...):
    Wie muss ich vorgehen, wenn ich z.B. zwei Werte miteinander vergleichen möchte (Vergleicher-Baustein) oder ein UND-Gatter verwenden möchte, die beiden Eingänge E1 und E2 jedoch die Logik nicht triggern sollen, sondern ein anderer Input? Also z.B. sobald C=1 wird, sollen A und B verglichen werden bzw. sobald C=1 wird, sollen A und B durch ein UND verknüpft werden? Nur C=1 soll den Prüfvorgang triggern, nicht jedoch eine Veränderung von A und B.

    Vielen Dank.




    #2
    Z.B. durch Wertauslöser vor oder nach dem Gatter.
    Und mit Trigger.png

    oder (vermutlich zuverlässiger)

    Und mit Trigger_V2.png

    Kommentar


      #3
      Prima! So sollte es klappen. Vielen Dank für die Screenshots!