  • g0bi
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Hi



    Hast Du das schon öfter unter diesen Umständen gemacht und es hat funktioniert? Oder funktioniert genau das regelmässig nicht?
    schau mal hier:

    https://knx-user-forum.de/forum/proj...58#post1883658

    ich hab das immer.. was ich dazu sagen
    muss ist dass mein Sonnenstand nicht von der Wetterstation sondern nem
    anderen Baustein kommt. Mach ich den Rolladen hoch, dauert es keine zwei Minuten bis ein neuer Wert kommt und der Baustein triggert wieder runterzufahren. Er ignoriert es komplett

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
    starwarsfan heute Abend beim Junior kurz lüften wollen. Also Rolladen hochfahren nachdem aufgrund von Dämmerung heruntergefahren wurde. Nach einer Minute sind die Rolläden wieder heruntergefahren, trotz Einstellung dass Sie ab 8% Änderung oben bleiben sollten.
    Hast Du das schon öfter unter diesen Umständen gemacht und es hat funktioniert? Oder funktioniert genau das regelmässig nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    starwarsfan heute Abend beim Junior kurz lüften wollen. Also Rolladen hochfahren nachdem aufgrund von Dämmerung heruntergefahren wurde. Nach einer Minute sind die Rolläden wieder heruntergefahren, trotz Einstellung dass Sie ab 8% Änderung oben bleiben sollten.

    Falls du keine Zeit hast, hast du noch den Vorgänger Baustein?

    Vielen Dank und Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Schubs… 🤗

    heute wieder verdammt viel Bewegung in den Rolläden gehabt. Mal Sonne mal keine, ständig gefahren trotz langer Timer. Einmal manuell fahren um dem ruhe zu geben, wäre schon schön

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Sorry Leute, viele andere Baustellen im letzten halben Jahr. Aber jetzt scheint der Sommer ja wirklich vorüber zu sein, die Tage werden merklich kürzer und ich kann mich dem Thema mal wieder annehmen. Danke für den Reminder!

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    starwarsfan
    darf ich hier nochmal nachfragen? Ich lasse aktuell meine Beschattung deaktiviert, weil Außentemp < 18 Grad, aber gerade heute scheint doch die Sonne noch starkt, dass ich manuell verfahren wollte. E14 (Toleranz f. ext. Höhenänderung steht auf 8. Ich fahre den Rolladen von Pos 0 auf Pos 200 und nach eion paar Sekunden wird er wieder hochgefahren. Das nervt extrem. Oder hast du mir den alten Baustein wieder? Also letzte Version?

    Danke und Grüße
    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    starwarsfan hattest du schon Gelegenheit den Baustein mal
    unter die Lupe zu nehmen? Bei mir reagiert er wie gesagt nicht auf Höhenänderungen und fährt zu oft, auch wenn die Timer länger sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von schrotti93 Beitrag anzeigen
    Bei meinen Tests ist mir aufgefallen, dass der Behang nur auf die Elevation, aber nicht auf die Effektive Elevation reagiert.
    Kann das sein?
    Kann eigentlich nicht sein, da aus der Elevation die effektive Elevation berechnet wird, welche dann der Beschattung zugrunde liegt. Aber wie schon Toyota sagte: "Nichts ist unmöglich" ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • schrotti93
    antwortet
    Hallo Yves,

    erst mal vielen Dank für deinen LBS und das Tutorial - Hut ab.
    Bei meinen Tests ist mir aufgefallen, dass der Behang nur auf die Elevation, aber nicht auf die Effektive Elevation reagiert.
    Kann das sein?
    Eventuell funktioniert dadurch die Lichtstreifeneinstellung nicht?

    Schöne Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander,

    muss mir das nochmal anschauen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • elkomaster91
    antwortet
    Genauso würde ich es auch beschreiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sipiyou
    antwortet
    Ich hab auch hier das Problem, dass der LBS nicht richtig funktioniert.

    Passiert immer, wenn manuell an den Rolladen etwas geändert wird. Wenn ich E1 manuell trigger, dann geht alles wieder.

    Ich bin der Meinung, dass dieses Problem erst mi der 0.7 gekommen ist. Davor lief alles wieder, wenn ich E11 einmal mit 0 beschrieben hab.

    @starwarsfan​: E10 ist soweit ich das jetzt in der Hilfe gesehen habe entfallen, was ich jedoch nicht weiter beachtet habe. Kann das das Problem verursachen ?

    /edit: Der Screenshot zeigt gerade den Fall, dass die Rolladen eigentlich hochfahren müssten, aber nicht hochgefahren sind.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von sipiyou; 16.08.2023, 22:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • toddler
    antwortet
    Hi,

    ich habe an 15 Rollläden den "ALTEN" LBS im Einsatz und alle laufen weites gehen ohne Fehler.
    An den Dachfenstern bin ich gerade am testen ob dort auch einsetzbar.

    Sporadisch kommt es vor das mal ein Rollladen nicht hoch oder runter fährt oder das der "Behangstatus-Bug" das Log mit Spam füllt.
    Das kommt aber im Abstand von Wochen oder eher Monaten.

    Also JA ich habe den LBS zufriedenstellen am laufen...

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • elkomaster91
    antwortet
    Guten Tag, Zusammen,

    hat jemand diesen Baustein bei sich am laufen?

    Irgendwie habe ich das Gefühl das er nicht richtig funktioniert, oder ich mache etwas gewaltig falsch.

    Es gibt leider immer wieder Tage, da fahren die Jalousien bei Dämmerung nicht runter oder nach Beschattung nicht hoch, deshalb wollte ich mal nachfragen ob jemand den Baustein zufriedenstellen am laufen hat.?

    Gruß
    Zuletzt geändert von elkomaster91; 15.08.2023, 12:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Ich glaube hier wird gesperrt wegen Änderung

    Code:
    2023-07-28 12:05:58 241322 25927 INFO: LBS disabled through external height change (61.56862745098 vs -8/8)
    Dann ist der LBS ne Weile gesperrt und hier wird er glaube ich entsperrt, laut Log durch eine externe Sperre mit Höhe?

    Code:
    2023-07-28 12:06:41 510927 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
    2023-07-28 12:06:41 511053 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2023-07-28 12:06:41 511471 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12390.4 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.781896368504 Azimut: 0|140.1162722696 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|0 Internal timer: 0
    2023-07-28 12:06:41 511626 25927 INFO: ===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================
    2023-07-28 12:06:41 519510 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 1, updating with 0
    2023-07-28 12:06:41 521796 25927 INFO: LBS set to unlocked after lock by external modification
    2023-07-28 12:06:41 524249 25927 INFO: === Validating input values... ===
    2023-07-28 12:06:41 524529 25927 INFO: === Finished validation of input values ===
    2023-07-28 12:06:41 524669 25927 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2023-07-28 12:06:41 524836 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
    2023-07-28 12:06:41 527863 25927 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.036927521166906, 1.4704556847932, effective Elevation: 88.561434718455
    2023-07-28 12:06:41 528043 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A9 with value 88.561434718455 even if same values than previous ones
    2023-07-28 12:06:41 530837 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A8 with value 1 even if same values than previous ones
    2023-07-28 12:06:41 534284 25927 INFO: === Finished facade check, real azimut 140.1162722696° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 88.561434718455° for given elevation of 55.781896368504° -> in min-max-range (0-90) ===
    2023-07-28 12:06:41 534549 25927 INFO: === Calculating shutter state... ===
    2023-07-28 12:06:41 535975 25927 INFO: Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
    2023-07-28 12:06:41 536214 25927 INFO: Facade is in sun
    2023-07-28 12:06:41 536329 25927 INFO: Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
    2023-07-28 12:06:41 536500 25927 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
    2023-07-28 12:06:41 538639 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same values than previous ones
    2023-07-28 12:06:41 542877 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 0 even if same values than previous ones
    2023-07-28 12:06:41 546015 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same values than previous ones
    2023-07-28 12:06:41 551759 25927 INFO: Timer already finished
    2023-07-28 12:06:41 555282 25927 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished​
    zu den Zeitpunkt wird aber keine andere Sperre ausgelöst.