    Ich hab da schon eine Idee.. Ist das Makro irgendeiner ZSU zugewiesen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    An E11 Kommt das Systemko 2 um die Daten vor dem runterfahren noch mal zu speichern. Muss ich in der Hilfe noch nachführen. Kannst Du mal Testweise E4 auf 0 setzen?
    Danke!
    ok. ja dann lag ich ja richtig mit E11.

    Leider bringt E4 auf 0 nichts.

    2018-03-10 10:18:14 250484 13521 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:18:14 251535 13521 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:22:04 219481 15917 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:33 (919)
    2018-03-10 10:22:04 220558 15917 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 11:18:03 273924 18829 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:33 (919)
    2018-03-10 11:18:03 274899 18829 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 11:19:02 034508 19459 EXE19000608 [v0.52]: Array Ist (919)
    2018-03-10 11:19:02 034631 19459 EXE19000608 [v0.52]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2018-03-10 11:19:02 034745 19459 EXE19000608 [v0.52]: {"targetid":"13","fixed":1,"cmdid":"19","hour":"09 ","minute":"33","d0":"1","d1":"1","d2":"1","d3":"1 ","d4":"1","d5":"1","d6":"1"}
    2018-03-10 11:19:02 034828 19459 EXE19000608 [v0.52]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2018-03-10 11:19:02 035223 19459 EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:33 (919)
    2018-03-10 11:19:02 036381 19459 EXE19000608 [v0.52]: Array Targets (919)
    2018-03-10 11:19:02 036482 19459 EXE19000608 [v0.52]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2018-03-10 11:19:02 036565 19459 EXE19000608 [v0.52]: {"1":["1","2"],"2":["3","4"],"3":["5","6"],"4":["7"],"5":["8"],"6":["9","10"],"7":["11"],"8":["12"],"9":["14","15"],"10":["16"],"11":["17"]}
    2018-03-10 11:19:02 036640 19459 EXE19000608 [v0.52]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2018-03-10 11:19:02 037039 19459 EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    Hab auch E4 mal hin und her gewechselt.
    Warum findet er Makro 19 nur nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    An E11 Kommt das Systemko 2 um die Daten vor dem runterfahren noch mal zu speichern. Muss ich in der Hilfe noch nachführen. Kannst Du mal Testweise E4 auf 0 setzen?
    Zuletzt geändert von vento66; 10.03.2018, 11:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    Hi,

    ich bekomme einen Fehler mit den Makros.
    Die erste Uhrzeit (11:00) die ich in die ZSU geschickt habe hat korrekt funktioniert.
    Die Nächste Zeit "09:35" ist plötzlich das Makro nicht mehr vorhanden.
    Edomi 1.55
    Hier ein Screenshot

    ZSU.jpg

    Hier der Log:
    2018-03-10 10:06:22 759782 5946 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 11:00 (919)
    2018-03-10 10:11:03 046180 8894 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:11:03 049478 8894 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:12:01 040242 9526 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:12:01 041203 9526 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:12:46 392160 10009 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:12:46 393311 10009 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:14:00 204492 10781 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:14:00 205378 10781 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:14:27 971940 11086 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:14:27 972907 11086 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:14:49 620371 11318 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:14:49 621443 11318 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:14:58 372046 11418 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:14:58 372993 11418 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:16:00 842277 12095 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:16:00 843666 12095 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:16:07 708298 12178 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:16:07 709218 12178 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:17:15 242271 12891 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:17:15 243325 12891 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:18:14 250484 13521 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:35 (919)
    2018-03-10 10:18:14 251535 13521 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    2018-03-10 10:22:04 219481 15917 info EXE19000608 [v0.52]: Uhrzeit incl. offset 09:33 (919)
    2018-03-10 10:22:04 220558 15917 info EXE19000608 [v0.52]: Makro 19 nicht gefunden exit (919)
    BTW
    Was soll eigentlich an den E11? In der Hilfe steht nix.

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Janncsi
    antwortet
    Gibt es hier ein Update???

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Ich schaus mir bei Gelegenheit nochmals an aber aktuell nutze ich den LBS nicht mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Der neue LBS ist jetzt soweit fertig. Jetzt werden ein paar mutige für den Betatest gesucht. Wenn möglich Testumgebung in einer VM. gulp2k Das Problem mit den ZSU ID konnte ich mittlerweile identifizieren, und hoffentlich beheben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Da der LBS unter EDOMI 1.55 nicht mehr funktionieren wird, habe ich den LBS aus dem DL entfernt. Wer den LBS nutzt, sollte nicht auf 1.55 updaten, oder den LBS aus seinen Logiken entfernen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    vento66
    Hast du noch irgendeine Idee woran das liegen könnte?
    Das Problem besteht leider immer noch und ich kann es mir absolut nicht erklären...
    Ab und zu scheint er eine falsche ZSU ID zu benutzten und dann zerschießt er mir andere ZSU´s

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    vento66 Hi Micha,

    ich hab leider imer noch "komische" Probleme mit dem LBS...
    2 Dinge die passieren die eigendlich nicht passieren sollten.
    1. Manchmal werden Werte in die Falsche ZSU geschrieben. (Manuelle änderung kann ich ausschließen da ich die ZSU Steuerung extra per PIN geschützt habe)
    2. Manchmal scheint er die "Alten" Einträge in der ZSU nicht mehr zu finden und erzeugt neue, das heißt ich bekomme mehrere Einträge die dann nur um ein paar Minuten auseinander liegen.

    Ich Tippe darauf das beides zusammen hängt und zwar das der LBS ab und zu die "Falsche" ZSU ID nutzt, dann logischerweise keinen Eintrag mit der "alten" ID findet und einen neuen anlegt. Beim nächstenmal hat er dann wieder die "richtige" ZSU aber die ID des Eintrags passt nicht mehr und er legt dort auch einen neuen an.
    Capture.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Ich habe ja schon eine Verzögerung um 1h davor, siehe oben links im Screenshot, genau deswegen.
    Das erklärt für mich auch nicht wie ein komplett falscher Wert in die ZSU kommt.
    Beispiel "Morning", Da steht aktuell 17:18 drin sollte aber eigendlich ein Fixer Wert von 6:30 sein.

    Ich beobachte mal weiter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Setze mal einen sbc LBS vor den E1 und trigger die Logik öfter. Vielleicht hängt das damit zusammen, das um 0:00 das Edomi interne Datenbank Backup läuft, und die DB dann kurz gesperrt ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Das heißt der LBS checkt "nur" was in dem Cachefile steht und nicht was tatsächlich im LBS ist?
    Weil wie im 2. Screenshot von oben sieht man das der Eintrag mit dem Wert 2(Noon) 18:18 ist und nicht 11:30.
    Das gleiche passiert mit dem ersten Eintrag.
    Ich hab die Werte nicht per Hand verändert (ZSU ist Read Only in der Visu).
    Irgendwann in den Letzten Tagen wurde der Eintrag also verändert und ich kann nicht nach vollziehen wie.

    Reset hab ich das letzte mal auch schon gemacht, dann läuft es wieder für eine Weile.
    Aber das ist jetzt schon 3 mal passiert, das heißt für mich irgendwo geht was schief.
    Leider immer im abstand von mehren Wochen und für mich nicht nachvollziehbar/reproduzierbar.

    Hast du eine Idee was ich noch machen könnte um dem auf die Spur zu kommen?

    Das einzige was ich bis jetzt sehen konnte ist das es scheinbar nur Morning und Noon betrifft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet


    Der LBS scheint genau das zu machen, was er soll
    Das Log besagt das der LBS getriggert wurde.
    • Zeit an E1 11:30 empfangen
    • Offset von 0 Minuten, also wird mit 11:30 weitergerechnet
    • Die ID der Schaltzeit in der DB ist 20 (brauchen wir für eventuelle updates)
    • Die vorherige Schaltzeit aus dem Cachefile ist 11:30
    • Die Schaltzeit mit der ID 20 wurde zwischenzeitlich nicht aus der Datenbank entfernt, ist also vorhanden und sollte 11.30 beinhalten
    • Da sich nix geändert hat, beendet der LBS hier sein Werk
    zsu.PNG Bei mir schaut die Logik auch nicht ganz so verwirrend aus, und funktioniert seit Anfang an.
    Hast Du mal eine 1 auf den Reset Eingang geschickt? Dann werden die Cachefiles gelöscht, und wieder neu angelegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Hi vento66

    ich hab leider immernoch sporadisch ein Problem mit dem LBS...
    Ab und zu scheint er sich be der zuordnung der Zeiten zu verhaspeln und dann kommen auch keine Logs mehr.
    Ich setzte den LBS bei mir dazu ein die Tageszeiten zu setzten, also "Morgens, Mittages, usw" zum Teil abhängig von Sonnenauf oder Untergang.

    Da ich schon bemerkt habe das es zu Problemen kommen kann wenn mehrere LBSe zu schnell hintereinander ausgeführt werden habe ich schon verzögerungen eingebaut.
    Hier mal ein Screenshot der Logik und der ZSU, man kann sehen das es nicht passt.
    Nur 2 der LBS generieren ein Logfile und genau diese gehen auch ohne Problem so dass ich das nicht poste.

    Capture.PNG

    Visu:
    Capture.PNGCapture.PNG

    Könntest du bitte mal drauf schauen?
    Besonders Morgens/Noon gehen überhaupt nicht...

    Edit: Hatte Logging nur auf 7...
    Hier mal das Log aus dem "Noon", werde daraus nicht schlau.
    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
    [TR]
    [TD]2017-10-24 10:18:07[/TD]
     			[TD]874661[/TD]
     			[TD]13206[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000608 [v0.1]: time offset 0 (3457)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-10-24 10:18:07[/TD]
     			[TD]875130[/TD]
     			[TD]13206[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000608 [v0.1]: time E1 with offset 11:30 (3457)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-10-24 10:18:07[/TD]
     			[TD]875411[/TD]
     			[TD]13206[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000608 [v0.1]: Datid: 20 (3457)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-10-24 10:18:07[/TD]
     			[TD]876605[/TD]
     			[TD]13206[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000608 [v0.1]: time cache 11:30 (3457)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-10-24 10:18:07[/TD]
     			[TD]877134[/TD]
     			[TD]13206[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000608 [v0.1]: ID vorhanden 20 (3457)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-10-24 10:18:07[/TD]
     			[TD]877684[/TD]
     			[TD]13206[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000608 [v0.1]: No time change, abort (3457)[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Zuletzt geändert von gulp2k; 24.10.2017, 09:21.