Edomi liefert bei Request andere Werte als die ETS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Edomi liefert bei Request andere Werte als die ETS

    Hallo Zusammen.

    ich wollte von meiner Zehnder die Stunden bis zum Filterwechsel auslesen und lasse Edomi per Request die GA auslesen. Dabei kommt

    Edomi.PNG
    das raus, 20.96 Stunden

    wenn ich das ganze per ETS mach:

    ETS.PNG
    der wert von der ETS wäre auch richtig, aber wie kommt Edomi auf 20 Stunden?

    Fällt jemandem von euch was ein?

    Grüsse

    Michael


    #2
    Vergleiche mal die Datentypen in der ETS und in Edomi, denke in Edomi wird ein falscher DPT verwendet.
    Gruß,
    Matthias

    Kommentar


      #3
      hab ich in Edomi schon auf Float 2 byte DPT9 angepasst, war auch mein erster Gedanke


      Edit: Da widersprechen sich ETS und die Technischen Unterlagen. Habs auf DPT7 geändert nun passt es.

      Danke Baumhaus!
      Zuletzt geändert von HeMichael; 15.12.2017, 22:16.