    Heizungsregelung LBS

    Hallo zusammen,

    ich wollte auch langsam mit der Einrichtung von Edomi anfangen. Meine erste Aufgabe ist die Heizungsregelung. Dazu habe ich mir den LBS 19000115 - Heizungsregelung installiert und mal eine Logikseite definiert. Die Logik wird seltsamerweise ca. 8x in der Minute getriggert. Eigentlich wollte ich erreichen, dass nur bei Versand der Temperatur auf den Bus die Seite getriggert wird. Die Temperatur wird alle 5Min auf den Bus gesendet. Was mache ich hier falsch?

    Danke schonmal vorab für die Antworten!

    Viele Grüße,
    Markus
    Angehängte Dateien

    #2
    Hi,

    die GA 6/1/7 triggert dir den LBS. Wie hast du diese in der ETS verknüpft??

    Gruß

    Kommentar


      #3
      Danke für die Info! Die 6/1/7 wurde an einem anderen Ausgang getriggert! Funktioniert jetzt :-)

      Kommentar


        #4
        Das sieht für mich danach aus, als würde EDOMI immer wieder die Stellgröße triggern.
        Du sendest nicht zufällig in der Ausgangsbox auf 6/1/7?
        "Stellgrößen Status" und "Stellgröße setzen" müssen natürlich auf KNX Seite unterschiedlich GAs sein.
        "Stellgrößen Status" GA gehört an den Eingang, und "Stellgröße setzen" GA an den Ausgang.

        Kommentar


          #5
          Ja genau das war das Problem. Danke!

          Kommentar


            #6
            PS: Endlich mal jemand aus Trier im Edomi Forum