Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Tägliche Sequenzfehler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Tägliche Sequenzfehler

    Hi zusammen,

    ich habe mir eine Basis-Visu für Edomi erstellt und alles funktioniert soweit auch wunderbar. Allerdings erhalte ich jeden Tag um 0.30h ca. 15 Sequenzfehler und schaffe es einfach nicht, die Ursache zu identifizieren. Ich habe schon fast alle Logikbausteine deaktiviert - nur einige wenige sind noch aktiv, und die Logiken greifen auch tagsüber - also müsste der Fehler öfters auftreten, falls es daran liegt. Welche Möglichkeiten habe ich noch, die Fehlerquelle herauszufinden?

    Viele Grüße,
    Thomas

    Hier ein Auszug aus dem Fehler-LOG:

    2018-01-10 00:30:43420440KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=81, Soll-Wert=82 / Raw: 061004200017042151002900bce01021b30003008007a8ERRO R
    2018-01-10 00:30:43444720KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=82, Soll-Wert=83 / Raw: 061004200015042152002900bce01011840a010081ERROR
    2018-01-10 00:30:50727574KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001021210801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-10 00:30:50728288KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=84, Soll-Wert=85 / Raw: 061004200015042154002900bce01011840a010080ERROR
    2018-01-10 00:30:50739711KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-10 00:30:58564780KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001071710801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-10 00:30:58565875KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 061004200017047100002900bce0101a73000300800c1fERRO R
    2018-01-10 00:30:58578465KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-10 00:31:07300182KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001091910801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-10 00:31:07300838KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017049101002900bce010150b00030080076cERRO R
    2018-01-10 00:31:07312123KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-10 00:31:20166666KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010b1b10801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-10 00:31:20168852KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 06100420001704b101002900bce01023bb000300800776ERRO R
    2018-01-10 00:31:20180751KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-10 00:31:38807765KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010f1f10801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-10 00:31:38808387KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 06100420001704f102002900bce01025cb000300800c10ERRO R
    2018-01-10 00:31:38819766KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR


    2018-01-11 00:30:40824914KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001031310801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-11 00:30:40825553KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=158, Soll-Wert=159 / Raw: 06100420001504319e002900bce01011840a010081ERROR
    2018-01-11 00:30:40836954KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-11 00:30:55910773KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001011110801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-11 00:30:55911989KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 061004200017041102002900bce0101853010300800c60ERRO R
    2018-01-11 00:30:55924738KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-11 00:31:10139113KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a1a10801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-11 00:31:10139843KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 06100420001604a100002900bce0100ebb0302008000ERROR
    2018-01-11 00:31:10151287KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-11 00:31:23588959KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 061004200015044102002900bce01011840a010080ERROR
    2018-01-11 00:31:32305705KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001041410801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-11 00:31:32306705KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=4, Soll-Wert=5 / Raw: 061004200015044104002900bce01011840a010081ERROR
    2018-01-11 00:31:32318331KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR


    2018-01-12 00:30:38637049KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001021210801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-12 00:30:38638065KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=133, Soll-Wert=134 / Raw: 061004200017042185002900bce010150b00030080076cERRO R
    2018-01-12 00:30:38649473KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-12 00:30:58941778KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010d1d10801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-12 00:30:58942452KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 06100420001704d100002900bce0101ea3000300800c1aERRO R
    2018-01-12 00:30:58953846KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-12 00:31:56020821KNX19797ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001011110801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-12 00:31:56021519KNX19797ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=3, Soll-Wert=4 / Raw: 061004200017041103002900bce0101a73000300800c1aERRO R
    2018-01-12 00:31:56032915KNX19797KNX-Verbindung verloren.ERROR


    2018-01-13 00:30:44411391KNX4072ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001061610801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-13 00:30:44412218KNX4072ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=46, Soll-Wert=47 / Raw: 06100420001704612e002900bce01036020503008002d0ERRO R
    2018-01-13 00:30:44423732KNX4072KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-13 00:30:54160053KNX4072ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 061004200017042102002900bce0103602050300800480ERRO R
    2018-01-13 00:31:04533116KNX4072ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001021210801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-13 00:31:18807781KNX4072ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=8, Soll-Wert=9 / Raw: 061004200015042108002900bce01011840a010081ERROR
    2018-01-13 00:31:18819535KNX4072KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-13 00:31:27480467KNX4072ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001011110801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-13 00:31:27485080KNX4072ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 061004200015041100002900bce01011840a010080ERROR
    2018-01-13 00:31:27499799KNX4072KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-13 00:31:39182744KNX4072ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010a1a10801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-13 00:31:39183949KNX4072ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 06100420001504a101002900bce01011840a010081ERROR
    2018-01-13 00:31:39198209KNX4072KNX-Verbindung verloren.ERROR
    2018-01-13 00:32:12261349KNX4072ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001091910801c0a8020a0e57ERROR
    2018-01-13 00:32:12263564KNX4072ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=7, Soll-Wert=8 / Raw: 061004200017049107002900bce01025cb000300800c1fERRO R
    2018-01-13 00:32:12276583KNX4072KNX-Verbindung verloren.ERROR
    KNX-Neuling - wir werden unser neues Haus mit KNX bauen - den Baufortschritt inkl. KNX dokumentieren wir auf unserem Hausbaublog.

    #2
    Da das Thema hier noch nicht erörtert wurde, hab ich Dir mal schnell ein paar hundert Beiträge zusammengeschrieben:

    https://knx-user-forum.de/forum/proj...outeranbindung
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...nd-was-ist-das
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...ch-mitternacht

    Kommentar


      #3
      Hi Vento,

      mensch, da warst Du ja fleissig - so viele Beiträge in so kurzer Zeit :-)

      Im Ernst: hatte natürlich schon die Suche bemüht, aber mir ging es eher darum, ob anhand der RAW-Daten oder Uhrzeit eine Möglichkeit besteht, in EDOMI selbst den Fehler zu identifizieren. Aber die Links werde ich mir durchlesen und nochmal berichte. Habe tatsächlich auch einen ENERTEX-Router und damit scheint es ja öfter Probleme zu geben.

      Danke für die schnelle Antwort.

      VG,
      Thomas
      KNX-Neuling - wir werden unser neues Haus mit KNX bauen - den Baufortschritt inkl. KNX dokumentieren wir auf unserem Hausbaublog.

      Kommentar


        #4
        Zitat von nolimits2k Beitrag anzeigen
        Habe tatsächlich auch einen ENERTEX-Router und damit scheint es ja öfter Probleme zu geben.
        Der Eindruck täuscht . Welche FW-Version hast Du denn?

        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar


          #5
          Hab die gleichen Fehler mit einem MDT Router - also sicher nicht auf den Hersteller zu schieben. Es liegt entweder daran, dass Jobs auf deiner edomi-Kiste laufen zu dieser Zeit welche den IO auslasten (Backup von edomi z.B.) oder es wird etwas auf dem KNX-Bus nicht Standardkonform gesendet. Mehr steht auch nicht in den verlinkten anderen Beiträgen, kann man sich absolut sparen das zu lesen. Es gibt auch bis auf "Backup deaktivieren" oder "Backup mit Logik zu anderer Zeit ausführen" keine vernünftige Lösung. Ich mach einfach nichts und finde mich mit dem Fehler ab, stört ja den Betrieb nicht.

          Kommentar


            #6
            Zitat von crewo Beitrag anzeigen
            Es gibt auch bis auf "Backup deaktivieren" oder "Backup mit Logik zu anderer Zeit ausführen" keine vernünftige Lösung.
            Seit ich Edomi auf den APU3 umgezogen und am Switch direkt neben dem Gira KNXnet/IP-Router angeschlossen habe, habe ich NULL Probleme mit diesem Fehler (keine VM, keine WLAN, nichts dazwischen), egal um welcher Uhrzeit (ein Hinweis auf die HW und Topologie eines LANs).
            Ich habe auch alle IP relevanten KNX Komponenten in einem eigene VLAN um den KNX-Datentraffic mit dem anderen Traffic im LAN zu trennen ...
            Danke und LG, Dariusz
            GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

            Kommentar


              #7
              Ok, IT-Infrastruktur ist ebenfalls ein guter Hinweis! Bei mir läuft das auf einem APU2 von Anfang an, mein Netzwerk ist sauber und leistungsfähig. Bei mir könnte es nur ein generelles Problem mit dem KNX-Router sein oder eben der Backup-Job.

              Kommentar

              Lädt...
              X