    Hallo Nanosonde ,

    habe mich heute ein wenig mit deinen LBSen beschäftigt und bin voll begeistert werde noch ein wenig testen und dann auf deine LBSen umsteigen und meine anpassen.

    Mit Massage Queues ist es doch eleganter.

    Bin auf einen kleinen bug im 19001436er gestoßen.

    bei "if (!empty($E[6]['value']))" wird bei einem wert 0 (bzw. bool) die Bedingung nicht erfüllt.

    ev. abändern in "if (!is_null($E[6]['value']))"

    z.B. ab Zeile 523
    PHP-Code:
                        case 'setvalue1':
                            
    logging($id"SetValue for param 1: $value");
                            if (!empty(
    $E[6]['value'])) {
                                
    $tmp_split explode('.'$chanparam1);
                                
    $hm_channel $tmp_split[0];
                                
    $hm_parameter $tmp_split[1];
                                
    $hm_address $address.':'.$hm_channel;
                                
    $api->HM_setValue($hm_address$hm_parameterhm_settype($paramtype1$value));
                            }
                            break; 

    Schöne Grüße
    Gernot

    Einen Kommentar schreiben:


  • Nanosonde
    antwortet
    junibart Freut mich zu hören, dass es nun läuft.

    Zitat von junibart Beitrag anzeigen
    Dass es nun läuft, zeigt aber auch, dass man Homematic-Geräte mit sehr geringem Hardware-Aufwand an Edomi anbinden kann: Ein Raspi mit Homegear mit (Eigenbau)-CUL-Stick funktioniert, als nächstes teste ich mal die Variante, das 868MHz-Modul direkt an den GPIOs des Raspi zu betreiben.
    Ich hatte mir damals auch mal ein günstiges PASSENDES CC1101-Modul bei Ebay gekauft und direkt per Homegear betrieben. Klappte sehr gut.

    Leider leider wird Homegear laut Sathya aber nie Homematic IP direkt per HW (GPIO-Funkmodul) nutzen können. Er hatte das im Forum mal ausführlich erklärt. Im Wesentlichen sind bisher keine Details zur genauen Protokollumsetzung bekannt und zweitens droht der Hersteller mit Ärger, da er sowas wie mit den normalen Homematic-Geräten nicht nochmal haben möchte. Das normale Homematic-Protokoll ist ja inzwischen inkl. AES und Default-Key bekannt.

    Zur Nutzung von Homematic IP gibt es bisher nur drei Möglichkeiten: CCU2, das Raspberry-Pi-Modul mit der closed-source OCCU (oder darauf basierende Derivate) oder er neue USB RF-Stick, der aber NUR Homematic IP beherrscht und auch die closed-source OCCU Software benötigt.
    Der Stick ist nur ein normales Modul wie beim RPi, aber mit USB-Seriell-Wandler.

    Man sieht also: ohne closed-source Software macht mit Homematic IP leider gar nichts.

    Daher nutze ich einen RPI3 mit RaspberryMatic. Ich finde das eine sehr stabile und zuverlässige Lösung.
    Jens Maus arbeitet auch weiterhin fleissig daran.



    Einen Kommentar schreiben:


  • junibart
    antwortet
    Zitat von Nanosonde Beitrag anzeigen
    Hi junibart

    Offenbar liegt das Problem im XMLRPC-Server Teil.
    Nach dem Request gibt es gar keine weiteren Debug-Ausgaben mehr in Deinem Log.
    Dort müsste dann sowas wie bei mir oben stehen: "RPC method system.multicall()".
    Offenbar wird das nicht richtig verarbeitet.
    Nein, das Problem lag nicht dort. Das Problem saß hier vor dem Rechner!!!
    Nach einem Neustart des EDOMI-Rechners kommen die Events an!
    Ich Trottel hab zwar oft den CCU-Klon neu gestartet, auch in EDOMI sehr häufig das Projekt neu aktiviert- aber nie den Edomi-Rechner neu gestartet.
    Ich würde raten, in der Hilfe zum LBS einen reboot des Edomi-Rechners zu ergänzen.

    Besten Dank für die Bemühungen, ich hoffe, Du hast noch nicht zu viel Zeit für die Lösung meines vermeintlichen Problems aufgewendet.
    Dann mach ich mich jetzt mal dran, die neuen Möglichkeiten auszunutzen...

    Dass es nun läuft, zeigt aber auch, dass man Homematic-Geräte mit sehr geringem Hardware-Aufwand an Edomi anbinden kann: Ein Raspi mit Homegear mit (Eigenbau)-CUL-Stick funktioniert, als nächstes teste ich mal die Variante, das 868MHz-Modul direkt an den GPIOs des Raspi zu betreiben.

    Danke für die Entwicklung der LBS!

    beste Grüße,
    Gunnar
    Zuletzt geändert von junibart; 18.02.2018, 00:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kirbsi
    antwortet
    Vielen Dank erstmal. Ich habe es noch alles in der Homematic drin. Habe vorher Iobroker genutzt und steige langsam mit allem auf Edomi um. Ziel ist es die Cux-Geräte bald in der Edomi einzulesen. (LBS)
    Muss ich mir mal anschauen was es da schon gibt bzw ob es schon LBS gibt den den CUL Stick auslesen können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Nanosonde
    antwortet
    Zitat von Kirbsi Beitrag anzeigen
    Sind den CUX- Geräte auch irgendwann geplant? Habe es gestern versucht zum laufen zu bringen. Aber ohne Erfolg.
    Hi!

    CuxD spricht wohl leider nur BIN-RPC und kein XML-RPC.
    Es gibt aber wohl einen Converter:
    https://github.com/leonsio/HMXMLBIN

    Forum: https://homematic-forum.de/forum/vie...hp?f=44&t=8211

    Da ich das selbst nicht nutze und für mich persönlich auch keinen Mehrwert darstellt, werde ich das Thema nicht weiter verfolgen.
    CuxD ist ja hauptsächlich dazu da, fremde Systeme einbinden zu können. Das mache ich dann lieber über einen zusätzlichen LBS in Edomi als über Homematic.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kirbsi
    antwortet
    Sind den CUX- Geräte auch irgendwann geplant? Habe es gestern versucht zum laufen zu bringen. Aber ohne Erfolg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Nanosonde
    antwortet
    Hi junibart

    Zitat von junibart Beitrag anzeigen
    wie gesagt, ich blicks nicht.
    Offenbar liegt das Problem im XMLRPC-Server Teil.
    Nach dem Request gibt es gar keine weiteren Debug-Ausgaben mehr in Deinem Log.
    Dort müsste dann sowas wie bei mir oben stehen: "RPC method system.multicall()".
    Offenbar wird das nicht richtig verarbeitet.

    Das sieht irgendwie gar nicht gut aus.
    Denn wenn meine PHP-Funktion "rpc_system_multicall" nicht aufgerufen wird, dann bedeutet das, dass die php-xmlrpc Library, die dort benutzt wird, nicht in der Lage ist, den XML-Request korrekt auszuwerten.
    Die php-xmlrpc Library kommt von CentOS6.5 mit dem alten PHP5.3.

    Ich habe gerade die beiden XML-Request von Hand im Editor verglichen.
    Die Unterschiede sind maginal:
    * Im Header steht bei der CCU noch ein "encoding="iso-8859-1" "drin.
    * Es sind ein paar Zeilenumbrüche anders

    CCU:
    Code:
    <?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\r\n
    <methodCall>
    <methodName>system.multicall<\/methodName>\r\n
    Homegear:
    Code:
    <?xml version=\"1.0\"?>\n
    <methodCall>
    <methodName>system.multicall<\/methodName>
    Zuletzt geändert von Nanosonde; 15.02.2018, 07:29.

    Einen Kommentar schreiben:


  • junibart
    antwortet
    Zitat von Nanosonde Beitrag anzeigen
    Code:
    >>XMLRPC server script START<<
    Hi Nanosonde , danke- aber das geht dann doch über meine Kenntnisse.... Habe versucht, aus Deiner Debug-Ausgabe einen XML-Request zu generieren und per curl dem LBS unterzuschieben- komme aber mit diversen Zeichencodierungen nicht klar....

    Falls Du Zeit hast, kannst Du Dir ja mal meine debug-Ausgabe ansehen- vielleicht erschließt sich ja das Problem. Auf den ersten Blick, ist nur die Header-Zeile anders, und meine XML hat tiefer verschachtelte Strukturen... wie gesagt, ich blicks nicht.

    Danke und beste Grüße,

    Gunnar
    Code:
     >>XMLRPC server script START<<
    array(24) {
      ["HTTP_USER_AGENT"]=>
      string(20) "Homegear 0.7.15-1580"
      ["HTTP_HOST"]=>
      string(17) "192.168.122.10:80"
      ["CONTENT_TYPE"]=>
      string(8) "text/xml"
      ["CONTENT_LENGTH"]=>
      string(4) "1315"
      ["HTTP_CONNECTION"]=>
      string(5) "close"
      ["PATH"]=>
      string(29) "/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
      ["SERVER_SIGNATURE"]=>
      string(0) ""
      ["SERVER_SOFTWARE"]=>
      string(67) "Apache/2.2.15 (CentOS) PHP/5.3.3 mod_ssl/2.2.15 OpenSSL/1.0.1e-fips"
      ["SERVER_NAME"]=>
      string(14) "192.168.122.10"
      ["SERVER_ADDR"]=>
      string(14) "192.168.122.10"
      ["SERVER_PORT"]=>
      string(2) "80"
      ["REMOTE_ADDR"]=>
      string(14) "192.168.122.59"
      ["DOCUMENT_ROOT"]=>
      string(20) "/usr/local/edomi/www"
      ["SERVER_ADMIN"]=>
      string(14) "root@localhost"
      ["SCRIPT_FILENAME"]=>
      string(57) "/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001435.php"
      ["REMOTE_PORT"]=>
      string(5) "57358"
      ["GATEWAY_INTERFACE"]=>
      string(7) "CGI/1.1"
      ["SERVER_PROTOCOL"]=>
      string(8) "HTTP/1.1"
      ["REQUEST_METHOD"]=>
      string(4) "POST"
      ["QUERY_STRING"]=>
      string(0) ""
      ["REQUEST_URI"]=>
      string(37) "/data/liveproject/lbs/EXE19001435.php"
      ["SCRIPT_NAME"]=>
      string(37) "/data/liveproject/lbs/EXE19001435.php"
      ["PHP_SELF"]=>
      string(37) "/data/liveproject/lbs/EXE19001435.php"
      ["REQUEST_TIME"]=>
      int(1518383281)
    }
    ">>REQUEST<< :<?xml version=\"1.0\"?>\n<methodCall><methodName>system.multicall<\/methodName><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName<\/name><value>event<\/value><\/member><member><name>params<\/name><value><array><data><value>edomi_hm-247908986<\/value><value>NEQ0752993:3<\/value><value>INSTALL_TEST<\/value><value><boolean>1<\/boolean><\/value><\/data><\/array><\/value><\/member><\/struct><\/value><value><struct><member><name>methodName<\/name><value>event<\/value><\/member><member><name>params<\/name><value><array><data><value>edomi_hm-247908986<\/value><value>NEQ0752993:3<\/value><value>PRESS_SHORT<\/value><value><boolean>1<\/boolean><\/value><\/data><\/array><\/value><\/member><\/struct><\/value><value><struct><member><name>methodName<\/name><value>event<\/value><\/member><member><name>params<\/name><value><array><data><value>edomi_hm-247908986<\/value><value>NEQ0752993:3<\/value><value>TEST_COUNTER<\/value><value><i4>4<\/i4><\/value><\/data><\/array><\/value><\/member><\/struct><\/value><value><struct><member><name>methodName<\/name><value>event<\/value><\/member><member><name>params<\/name><value><array><data><value>edomi_hm-247908986<\/value><value>NEQ0752993:3<\/value><value>SIM_COUNTER<\/value><value><i4>4<\/i4><\/value><\/data><\/array><\/value><\/member><\/struct><\/value><\/data><\/array><\/value><\/param><\/params><\/methodCall>\r\n"
    Zuletzt geändert von junibart; 11.02.2018, 22:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ladnermi
    antwortet
    Nanosonde junibart

    habe einen Edomi Server mit zwei CCU2 Server und einem RaspMatic Server verbunden
    funktioniert alle super

    Einen Kommentar schreiben:


  • Nanosonde
    antwortet
    Code:
    >>XMLRPC server script START<<
    array(23) {
      ["HTTP_USER_AGENT"]=>
      string(12) "XMLRPC++ 0.7"
      ["HTTP_HOST"]=>
      string(15) "192.168.10.5:80"
      ["CONTENT_TYPE"]=>
      string(28) "text/xml; charset=iso-8859-1"
      ["CONTENT_LENGTH"]=>
      string(3) "476"
      ["PATH"]=>
      string(29) "/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
      ["SERVER_SIGNATURE"]=>
      string(0) ""
      ["SERVER_SOFTWARE"]=>
      string(67) "Apache/2.2.15 (CentOS) PHP/5.3.3 mod_ssl/2.2.15 OpenSSL/1.0.1e-fips"
      ["SERVER_NAME"]=>
      string(12) "192.168.10.5"
      ["SERVER_ADDR"]=>
      string(12) "192.168.10.5"
      ["SERVER_PORT"]=>
      string(2) "80"
      ["REMOTE_ADDR"]=>
      string(13) "192.168.10.12"
      ["DOCUMENT_ROOT"]=>
      string(20) "/usr/local/edomi/www"
      ["SERVER_ADMIN"]=>
      string(14) "root@localhost"
      ["SCRIPT_FILENAME"]=>
      string(57) "/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001435.php"
      ["REMOTE_PORT"]=>
      string(5) "48598"
      ["GATEWAY_INTERFACE"]=>
      string(7) "CGI/1.1"
      ["SERVER_PROTOCOL"]=>
      string(8) "HTTP/1.1"
      ["REQUEST_METHOD"]=>
      string(4) "POST"
      ["QUERY_STRING"]=>
      string(0) ""
      ["REQUEST_URI"]=>
      string(37) "/data/liveproject/lbs/EXE19001435.php"
      ["SCRIPT_NAME"]=>
      string(37) "/data/liveproject/lbs/EXE19001435.php"
      ["PHP_SELF"]=>
      string(37) "/data/liveproject/lbs/EXE19001435.php"
      ["REQUEST_TIME"]=>
      int(1518371808)
    }
    ">>REQUEST<< :<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\r\n<methodCall><methodName>system.multicall<\/methodName>\r\n<params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName<\/name><value>event<\/value><\/member><member><name>params<\/name><value><array><data><value>edomi_hm-56867022<\/value><value>NEQ094XXXX:1<\/value><value>LOWBAT<\/value><value><boolean>0<\/boolean><\/value><\/data><\/array><\/value><\/member><\/struct><\/value><\/data><\/array><\/value><\/param><\/params><\/methodCall>\r\n"
    RPC method system.multicall()
    array(1) {
      [0]=>
      array(2) {
        ["methodName"]=>
        string(5) "event"
        ["params"]=>
        array(4) {
          [0]=>
          string(17) "edomi_hm-56867022"
          [1]=>
          string(12) "NEQ094XXXX:1"
          [2]=>
          string(6) "LOWBAT"
          [3]=>
          bool(false)
        }
      }
    }
    event(edomi_hm-56867022, NEQ094XXXX:1, LOWBAT, )
    ">>Response<< :<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<methodResponse>\n<params>\n <param>\n  <value>\n   <array>\n    <data>\n     <value>\n      <string\/>\n     <\/value>\n    <\/data>\n   <\/array>\n  <\/value>\n <\/param>\n<\/params>\n<\/methodResponse>\n"
    >>XMLRPC server script END<<

    Einen Kommentar schreiben:


  • junibart
    antwortet
    Zitat von Nanosonde Beitrag anzeigen
    Bei der Entwicklung selbst ist mir aufgefallen, dass ich die CCU wohl irgendwie auf dem Tritt gebracht habe, was die Registrierung des XMLRPC-Servers angeht.
    Ich musste die CCU (RaspberryMatic bei mir) neu starten.
    Das habe ich auch mehrfach gemacht, allerdings nicht durch einen kompletten Neustart Raspberry, sondern nur duch "service homegear restart". Ich versuch mal einen reboot.

    Zitat von Nanosonde Beitrag anzeigen
    Der Event-Receiver LBS muss also noch ein wenig überarbeitet werden, um robuster mit allen möglichen Rahmenbedingungen zurecht zu kommen.
    Wenn Du im hm_xmlrpcsrv_debug.log die Events siehst, aber im Event Receiver-Log bei Loglevel 8 keine Event-Meldung siehst, dann ist das ein LBS-Problem.
    Ich werde das mal weiter analysieren.
    Da könnte ich vielleicht etwas unterstützen. Kann mir mal jemand eine hm_xmlrpcsrv_debug.log von einem Event bzw. Multicall per PN zuschicken, das in Edomi korrekt verarbeitet wird? Dann würde ich die Strukturen mal mit dem vergleichen, was Homegear sendet.

    Danke und beste Grüße,

    Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • tunneltruppe
    antwortet
    Zitat von Nanosonde Beitrag anzeigen

    Hi tunneltruppe ,

    was genau machst Du denn mit dem Rauchwarnmelder, um die Logik in Edomi zu testen?
    Löst Du aktiv einen Alarm aus oder so?
    Die Rauchwarnmelder melden sich wohl nur alle paar Tage, die Batterie muss ja 10 Jahre halten.
    Mahlzeit Christian,
    das mit dem "senden alle paar Tage" dachte ich mir, aber der RM SD-2 hatte
    halt immer Werte angezeigt.
    Also dachte ich mir (sprich Logik testen), man muss das Teil auslösen, also das bestellt:
    41OW1x8f5vL.jpg
    und in den Melder (natürlich wenig) gehauen.
    Uns siehe da: Es kamen Werte und eine "1" bei "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS"!
    Also DANKE für die Bausteine und die "Rückmeldung"
    Schönen Restsonntag an alle...
    Gruß Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Nanosonde
    antwortet
    Zitat von junibart Beitrag anzeigen
    EDIT 9.2.2018: Blödsinn: Bei Triggerung an E10..E13 wird jedesmal die CCU angefragt und gibt die Werte, ggf. zwischengespeichert, zurück. Das einzige, was bei mir mit einem Event bzw. Multicall passiert, ist das Abspeichern im debug-Log, ausgewertet wird nichts.
    /EDIT

    Was nicht funktioniert, ist das sofortige Reagieren auf ein event/multicall, was ja z.B. für die Nutzung der Fernbedienung essentiell ist. Damit bin ich aber hier nicht der einzige, ladnermi scheint ja dasselbe Problem zu haben.

    Das Log des event receivers wird auch nur bei der Projektaktivierung aktualisiert, trotz loglevel 8 werden ankommende events (die man ja in der hm_xmlrpcsrv_debug.log sehen kann) nicht im LBS-Log aufgezeichnet.

    Hi junibart ,

    ich werde die Handhabung der XMLRPC-Verbindung zwischen dem LBS und der HM-Zentrale noch optimieren.
    Es gibt einen PING-Befehl, der ein PONG-Event auf dem XMLRPC-Server im LBS auslöst, darüber werde ich das automatische Re-Init bei der CCU realisieren.

    Bei der Entwicklung selbst ist mir aufgefallen, dass ich die CCU wohl irgendwie auf dem Tritt gebracht habe, was die Registrierung des XMLRPC-Servers angeht.
    Ich musste die CCU (RaspberryMatic bei mir) neu starten.

    Der Event-Receiver LBS muss also noch ein wenig überarbeitet werden, um robuster mit allen möglichen Rahmenbedingungen zurecht zu kommen.

    Wenn Du im hm_xmlrpcsrv_debug.log die Events siehst, aber im Event Receiver-Log bei Loglevel 8 keine Event-Meldung siehst, dann ist das ein LBS-Problem.
    Ich hoffe nicht, dass es ein grundsätzliches Problem mit dem Verhalten der Message Queues auf unterschiedlichen Systemen ist.
    Die Messages Queue im XMLRPC-Server sendet das Event im NON-Blocking-Modus. Hoffentlich geht es dort nicht verloren.
    Alternativ passt die Message-Queue-ID, die in der Event-Nachricht der CCU mit übermittelt wird und beim Init angegeben war, nicht mehr zu aktuellen Message Queue.

    Ich werde das mal weiter analysieren.


    Einen Kommentar schreiben:


  • Nanosonde
    antwortet
    Zitat von tunneltruppe Beitrag anzeigen
    Leider geht es aber immer noch nicht.
    Hätte noch jemand eine Idee? Oder geht einfach der IP- Rauchmelder nicht?!?!
    Hi tunneltruppe ,

    was genau machst Du denn mit dem Rauchwarnmelder, um die Logik in Edomi zu testen?
    Löst Du aktiv einen Alarm aus oder so?
    Die Rauchwarnmelder melden sich wohl nur alle paar Tage, die Batterie muss ja 10 Jahre halten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • junibart
    antwortet
    Hallo in die Runde,

    ich hab noch einige Zeit mit meinen Homematic-Komponenten und den LBS gespielt.
    Auch wenn weiterhin die oben beschriebenen Fehler bei meiner Homegear "CCU" auflaufen, scheint das System das zu tolerieren. Seitdem der INIT funktioniert, landen in der hm_xmlrpcsrv_debug.log auch Informationen, wenn ich z.B. auf meiner 4-Tasten-Fernbedienung (HM-RC-Key4-2) eine Taste drücke oder den Aktor mit der Hardware-Bedientaste umschalte. Grundsätzlich scheint der Empfang von Events oder multicalls zu funktionieren.

    [Die Daten werden offenbar auch ausgewertet, denn ich kann per Triggerung an E10 bis E13 Daten auslesen- z.B. den TEST_COUNTER, der die Anzahl der bisherigen Tastendrücke ausgibt. Da wird die richtige Zahl ausgegeben, auch wenn ich zum Triggerzeitpunkt die Batterie rausgenommen habe.]

    EDIT 9.2.2018: Blödsinn: Bei Triggerung an E10..E13 wird jedesmal die CCU angefragt und gibt die Werte, ggf. zwischengespeichert, zurück. Das einzige, was bei mir mit einem Event bzw. Multicall passiert, ist das Abspeichern im debug-Log, ausgewertet wird nichts.
    /EDIT

    Was nicht funktioniert, ist das sofortige Reagieren auf ein event/multicall, was ja z.B. für die Nutzung der Fernbedienung essentiell ist. Damit bin ich aber hier nicht der einzige, ladnermi scheint ja dasselbe Problem zu haben.

    Das Log des event receivers wird auch nur bei der Projektaktivierung aktualisiert, trotz loglevel 8 werden ankommende events (die man ja in der hm_xmlrpcsrv_debug.log sehen kann) nicht im LBS-Log aufgezeichnet.

    So sieht bei mir das CUSTOMLOG_HM_Event_Receiver-LBS19001435.htm nach einer Projektaktivierung (und bis zur nächsten Aktivierung) aus, egal, wie viele Events reinkommen...:


    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:58:43[/TD]
     			[TD]174660[/TD]
     			[TD]4305[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: Homematic Event Receiver daemon stopped (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]221601[/TD]
     			[TD]3166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001435 [v0.1]: LBS Homematic Event Receiver started (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]225739[/TD]
     			[TD]3166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001435 [v0.1]: MSGQID generated: 25870591 (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]236021[/TD]
     			[TD]3166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001435 [v0.1]: Message: (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]236278[/TD]
     			[TD]3166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]236454[/TD]
     			[TD]3166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001435 [v0.1]: {"start":1}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]236569[/TD]
     			[TD]3166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]238305[/TD]
     			[TD]3166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001435 [v0.1]: MSGQID used: 25870591 (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]239907[/TD]
     			[TD]3166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001435 [v0.1]: LBS Homematic Event Receiver ended (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]314137[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: MSGQID: 25870591 (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]317600[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: Command received by daemon: start (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]319334[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: Starting Homematic Event Receiver daemon (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]394330[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: XMLRPC server URL: 192.168.122.10/data/liveproject/lbs/EXE19001435.php (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]782830[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: Command received by daemon: register (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]783953[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: HM Device LBS register: (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]784101[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]784248[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: {"system":"edomi_hm","lbsid":"637","address":"NEQ1222379","outparams":{"1.STATE":1,"2.STATE":2}}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]784367[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]785490[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: Currently known Homematic LBS: (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]785640[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]785768[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: {"edomi_hm":{"NEQ1222379:1":{"STATE":{"lbsid":"637","output":1}},"NEQ1222379:2":{"STATE":{"lbsid":"637","output":2}}}}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]785908[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]869549[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: Command received by daemon: register (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]870878[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: HM Device LBS register: (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]871052[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]873585[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: {"system":"edomi_hm","lbsid":"640","address":"NEQ0752993","outparams":{"1.PRESS_SHORT":1,"2.PRESS_SHORT":2,"1.TEST_COUNTER":3,"2.TEST_COUNTER":4}}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]873761[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]876241[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: Currently known Homematic LBS: (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]876487[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]876636[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: {"edomi_hm":{"NEQ1222379:1":{"STATE":{"lbsid":"637","output":1}},"NEQ1222379:2":{"STATE":{"lbsid":"637","output":2}},"NEQ0752993:1":{"PRESS_SHORT":{"lbsid":"640","output":1},"TEST_COUNTER":{"lbsid":"640","output":3}},"NEQ0752993:2":{"PRESS_SHORT":{"lbsid":"640","output":2},"TEST_COUNTER":{"lbsid":"640","output":4}}}}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]876789[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]904558[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: Command received by daemon: register (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]905694[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: HM Device LBS register: (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]905843[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]905975[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: {"system":"edomi_hm","lbsid":"642","address":"OEQ0320978","outparams":{"1.STATE":1,"2.STATE":2,"1.ON_TIME":3,"2.ON_TIME":4}}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]906094[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]907149[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: Currently known Homematic LBS: (635)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]907289[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]907475[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: {"edomi_hm":{"NEQ1222379:1":{"STATE":{"lbsid":"637","output":1}},"NEQ1222379:2":{"STATE":{"lbsid":"637","output":2}},"NEQ0752993:1":{"PRESS_SHORT":{"lbsid":"640","output":1},"TEST_COUNTER":{"lbsid":"640","output":3}},"NEQ0752993:2":{"PRESS_SHORT":{"lbsid":"640","output":2},"TEST_COUNTER":{"lbsid":"640","output":4}},"OEQ0320978:1":{"STATE":{"lbsid":"642","output":1},"ON_TIME":{"lbsid":"642","output":3}},"OEQ0320978:2":{"STATE":{"lbsid":"642","output":2},"ON_TIME":{"lbsid":"642","output":4}}}}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-02-08 09:59:24[/TD]
     			[TD]907618[/TD]
     			[TD]3208[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19001435 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Es wäre schön, wenn die Reaktion auf die Events noch optimiert würde- wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, jederzeit gerne.

    Grüße, Gunnar
    Zuletzt geändert von junibart; 09.02.2018, 09:23. Grund: Siehe Kennzeichnung im Text

    Einen Kommentar schreiben: