Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX-Verbindung geht ständig verloren wenn bestimmtes Gerät angeschlossen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX-Verbindung geht ständig verloren wenn bestimmtes Gerät angeschlossen

    Hallo zusammen,

    also ich komme an der Stelle einfach nicht weiter... wenn ich den CO2-& Feuchte-Sensor Siemens QMX3.P70 anschließe, geht immer wieder die KNX-Verbindung verloren, Fehlermeldung sieht so aus:
    2018-01-30 11:34:17 863117 KNX 12863 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001b046d0000290034e4113b04310707eb01510133 2c00 ERROR
    2018-01-30 11:34:18 861115 KNX 12863 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001b046d0000290034e4113b04310707eb01510133 2c00 ERROR
    2018-01-30 11:34:19 869868 KNX 12863 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900106d6d0801c0a802c80e57 ERROR
    2018-01-30 11:34:19 880773 KNX 12863 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2018-01-30 11:34:31 868067 KNX 12863 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c046e0100290034e4113b04310807eb01410133 05da00 ERROR
    2018-01-30 11:34:32 864070 KNX 12863 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c046e0100290034e4113b04310807eb01410133 05da00 ERROR
    2018-01-30 11:34:33 870105 KNX 12863 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900106e6e0801c0a802c80e57 ERROR
    2018-01-30 11:34:33 880755 KNX 12863 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2018-01-30 11:34:44 881072 KNX 12863 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c046f0100290034e4113b04310807eb014b0133 074b00 ERROR
    2018-01-30 11:34:45 887182 KNX 12863 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c046f0100290034e4113b04310807eb014b0133 074b00 ERROR
    2018-01-30 11:34:46 890171 KNX 12863 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900106f6f0801c0a802c80e57 ERROR
    2018-01-30 11:34:46 900844 KNX 12863 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2018-01-30 11:34:53 986766 KNX 12863 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001b04700000290034e4113b04310707eb01510133 3500 ERROR
    2018-01-30 11:34:54 991856 KNX 12863 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001b04700000290034e4113b04310707eb01510133 3500 ERROR
    2018-01-30 11:34:55 987760 KNX 12863 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001070700801c0a802c80e57 ERROR
    2018-01-30 11:34:55 998672 KNX 12863 KNX-Verbindung verloren.
    Ich habe das Applikationsprogramm neu eingespielt, mal die Geräteadresse geändert... sonst fällt mir nichts ein was ich machen könnte.
    Die Feuchte- und Temperaturwerte kommen auch nicht in Edomi an, im ETS-Gruppenmonitor schon... in Edomi werden die Werte nur registriert wenn ich manuell im Gruppenmonitor die Gruppenadresse auslese.

    Vielleicht hat jm einen Tipp?




    #2
    Kannst Du die Busspannung an der Versorgung messen wenn Du den Sensor angeschlossen hast?

    Kommentar


      #3
      Guter Tipp ...Busspannung sinkt nach dem anschließen des Sensors von 29,8 auf 29,7 V ... also das wars noch nicht :-/

      Kommentar


        #4
        Hast Du den sonst Probleme auf dem Bus wenn das Teil angeschlossen ist. Kommen alle Telegramme im Busmonitor an? Oder zieht der Sensor Dir den ganzen Bus runter?

        Hast Du mal ein anderes Gerät an der Stelle angeschlosen (Verkabelung io?)?

        EDIT: Ich glaube Dein Beitrag gehört eher nicht ins Edomi-Forum. Du hast den Fehler nur da gemerkt.
        Zuletzt geändert von gibsonrocker; 31.01.2018, 09:14.

        Kommentar

        Lädt...
        X