    Ich habe eben ein paar Kleinigkeiten in meinem edomi Projekt geändert und dann das Projekt neu aktiviert.
    Danach hatte ich ein paar Unstimmigkeiten bei ein paar Lichtern in der Visu.
    Lichter welche an waren wurden nicht als an gezeigt und ich konnte diese auch nicht in der der Visu schalten.
    Nachdem ich die entsprechende GA in edomi Admin geändert habe, hat es in der Visu wieder gepasst und konnte auch wieder geschalten werden.
    Hab edomi schon ca. 1 Jahr im Einsatz und bisher ist mir das nie aufgefallen, oder es wurde erst kürzlich irgendwas geändert.
    "Init Scan" ist aktiviert.
    Welche Einstellung fehlt noch?

    #2
    Init-Scan auf die korrekte Status-GA (nicht versehentlich die Sende-GA?)? Geh mal in die ETS in den Gruppenmonitor und versuche diese GA zu lesen und schau, ob tatsächlich eine Antwort kommt...
    Gruß,
    Matthias

    Kommentar


      #3
      Ich hatte da bisher wohl einen Denkfehler drinnen.
      Eventuell klärt das auch die eigenartigen Dinge bei der Nachtdimmung.
      Mal schauen was in den nächsten Tagen passiert.