    Hallo
    Ich habe mir vor kurzem die EDOMI SW heruntergeladen und versuche gerade meine ersten Schritte.
    Mein Problem ist die Verbindung zwischen meinem KNX Bus und dem EDOMI Server.
    Die IP Adresse des IP Viewer N151 habe ich hinterlegt, bekomme aber immer die Meldung „WRITE / keine Reaktion“ wenn ich eine Gruppenadresse ansprechen möchte (kein Auslesen, kein Schreiben).
    Beim N151 kann ich keine Ports einstellen, mit dem ETS 4 Tool komme ich aber über die Schnittstelle zu den Systemen am BUS.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Funktioniert die Konstellation überhaupt, oder brauche ich ein anderes Gateway?
    Danke

    #2
    Kleiner Nachtrag:
    So wie es scheint reagiert das Gateway nicht auf die Anfrage.
    Neueste FW ist eingespielt und über das ETS 4 Tool kann ich eine direkte Kommunikation aufbauen.


    Zeitstempel ms Prozess PID Meldung Status
    2018-04-06 11:27:46 000637 KNX 1461 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2018-04-06 11:27:46 012608 KNX 1461 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2018-04-06 11:28:00 009126 KNX 1461 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2018-04-06 11:28:00 021125 KNX 1461 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2018-04-06 11:28:14 007447 KNX 1461 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2018-04-06 11:28:14 018452 KNX 1461 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2018-04-06 11:28:28 003576 KNX 1461 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2018-04-06 11:28:28 015590 KNX 1461 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2018-04-06 11:28:42 005096 KNX 1461 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2018-04-06 11:28:42 016232 KNX 1461 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2018-04-06 11:28:56 011248 KNX 1461 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR

    Kommentar


      #3
      Was baut den die ETS für eine Verbindung auf? Routing oder Tunneling?

      Kommentar


        #4
        Hallo
        wo kann ich das nachschauen (ETS4)?
        ich sehe nur die IP-, MAC- und Physische- Adresse. Maskenversion ist $091A.

        Kommentar


          #5
          Ich habe jetzt zwei neue Verbindungen erstellt.
          Einmal Routing und einmal Tunnelling und beides funktioniert unter ETS 4.
          Das Port ist 3671 ohne Nat.