Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Queued Logic Probleme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Queued Logic Probleme

    Ich habe ein Problem beim Starten vom Edomi Fehler.jpg .
    Der rote Wert zählt hoch bis 10000 manchmal auch 12000 dann wieder runter und erst dann läuft meine Visu. Finde den Fehler nicht. Wer kann mir helfen?

    #2
    Also direkt nach dem Start?Innerhalb von Minuten ?
    Wenn ja dann spricht das für ne logikschleife
    ​​​​
    Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."

    Kommentar


      #3
      ja. Ich finde diese Schleife aber nicht. Weiß nicht mehr weiter.

      Kommentar


        #4
        Kann mir jemand sagen wie man solche Schleifen findet?

        Kommentar


          #5
          Deaktiviere alle deine Logikseiten.
          Und dann z. B immer 10 Seiten aktivieren und Projekt live schalten. Is arbeit ​ hatte ich auch schon
          Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."

          Kommentar


            #6
            Hat funktioniert. Danke

            Kommentar

            Lädt...