Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wago 750-849 als Router Probleme bei der Verbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Wago 750-849 als Router Probleme bei der Verbindung

    Hey Leute,

    ich habe nun schon lange einen EDOMI Testserver, jedoch hab ich noch nicht so viel damit gemacht nur so die Grundsachen angeschaut und bissl ausprobiert.
    Jetzt so langsam gehts aber dann doch mal richtig los.
    Als KNX Router hab ich eine Wago 750-849 Steuerung im Einsatz, die auch noch andere Sachen erledigt. Die Dinger sind echt genial muss ich an dieser Stelle mal sagen.
    Jetzt zu meinem Problem. Ich habe die .esf Datei aus der ETS exportiert und in EDOMI wieder importiert soweit so gut.
    Habe meine Wago als Router in der Konfiguration eingetragen und die Verbindung dorthin steht scheinbar.
    Nun bekomme ich aber folgende Fehler im Log:
    Code:
    2018-10-25 08:59:46    001880    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 0 (0) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/58 / Raw: 061004200017041200002900bce03002343a0300802fec    ERROR
    2018-10-25 08:59:57    353478    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 1 (1) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/32 / Raw: 061004200015041201002900bce030023420010081    ERROR
    2018-10-25 09:00:05    995157    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 2 (2) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 061004200015041202002900bce030023443010081    ERROR
    2018-10-25 09:00:06    988873    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 3 (3) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/48 / Raw: 061004200015041203002900bce030023430010081    ERROR
    2018-10-25 09:00:18    002202    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 4 (4) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/48 / Raw: 061004200015041204002900bce030023430010080    ERROR
    2018-10-25 09:00:57    007963    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 5 (5) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/48 / Raw: 061004200015041205002900bce030023430010081    ERROR
    2018-10-25 09:01:06    033674    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 6 (6) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 061004200015041206002900bce030023443010081    ERROR
    2018-10-25 09:01:08    026772    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 7 (7) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/48 / Raw: 061004200015041207002900bce030023430010080    ERROR
    2018-10-25 09:02:06    039226    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 8 (8) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 061004200015041208002900bce030023443010081    ERROR
    2018-10-25 09:02:09    053942    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 9 (9) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/58 / Raw: 061004200017041209002900bce03002343a0300802f7b    ERROR
    2018-10-25 09:03:06    056870    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 10 (10) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 06100420001504120a002900bce030023443010081    ERROR
    2018-10-25 09:03:37    078860    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 11 (11) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/58 / Raw: 06100420001704120b002900bce03002343a0300802f17    ERROR
    2018-10-25 09:04:06    070990    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 12 (12) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 06100420001504120c002900bce030023443010081    ERROR
    2018-10-25 09:04:58    099724    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 13 (13) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/58 / Raw: 06100420001704120d002900bce03002343a0300802ea4    ERROR
    2018-10-25 09:05:06    091373    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 14 (14) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 06100420001504120e002900bce030023443010081    ERROR
    2018-10-25 09:05:51    110502    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 15 (15) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/58 / Raw: 06100420001704120f002900bce03002343a0300802e33    ERROR
    2018-10-25 09:06:03    100996    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 16 (16) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/32 / Raw: 061004200015041210002900bce030023420010080    ERROR
    2018-10-25 09:06:06    111534    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 17 (17) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 061004200015041211002900bce030023443010081    ERROR
    2018-10-25 09:07:06    124422    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 18 (18) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 061004200015041212002900bce030023443010081    ERROR
    2018-10-25 09:07:57    147625    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 19 (19) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/58 / Raw: 061004200017041213002900bce03002343a0300802ea4    ERROR
    2018-10-25 09:08:06    140832    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 20 (20) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 061004200015041214002900bce030023443010081    ERROR
    2018-10-25 09:09:00    157588    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 21 (21) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/58 / Raw: 061004200017041215002900bce03002343a0300802f11    ERROR
    2018-10-25 09:09:06    149662    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 22 (22) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 061004200015041216002900bce030023443010081    ERROR
    2018-10-25 09:10:06    151844    KNX    1542    DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 23 (23) / PA: 3.0.2 / GA: 6/4/67 / Raw: 061004200015041217002900bce030023443010081    ERROR
    Meine Frage ist nun was ist das?

    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.

    #2
    Edomi meckert, dass die Gruppenadressen unbekannt sind. Hast Du nach dem ESF-Import das Projekt neu aktiviert?

    Kommentar


      #3
      Ups.. Richtig lesen. Dann posten! sorry als edomi noob.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        ...steht doch ganz exakt in der Fehlermeldung: Edomi kennt die GA nicht. 6/4/58, 6/4/32,...
        * hast du nach dem Import Dein projekt in edomi aktiviert? (DER Klassiker in allen Lebenslagen... )
        * Sind die GA denn in edomi überhaupt angekommen? Schau doch mal in der Konfig --> Kommunikationsobjekte --> GA
        Zuletzt geändert von saegefisch; 25.10.2018, 08:29. Grund: uups, da war jemand schneller während ich schrieb... :)

        Kommentar


          #5
          Was aber merkwürdig ist, da ich die GA's ja sehe siehe hier:


          Bildschirmfoto 2018-10-25 um 10.07.35.png

          Und wo muss ich die nochmal aktivieren? Das Projekt ist Live siehe hier:

          Bildschirmfoto 2018-10-25 um 10.09.24.png

          Kommentar


            #6
            Alle Änderungen, die Du machst, sind erstmal nur in Deinem "Arbeitsprojekt". Damit sie wirklich Live und Aktiv sind, musst Du aus Deinem Arbeitsprojekt quasi ein neues Live-Projekt machen.
            Also, auf den Button drücken, dann landest Du im Screen "Projektaktivierung". Einmal den Pfeil in der Mitte der beiden Projekte drücken, dann wird das übernommen, Edomi startet neu und die Fehler müssten weg sein.

            Kommentar


              #7
              und noch etwas anders; es steht nicht explizit in der Deiner Eröffnung: Hat edomi denn eine funktionierende Verbindung zu KNX, d.h. kannst du irgendwelche anderen GA erfolgreich lesen oder auch schreiben?

              Kommentar


                #8
                Da steht "Tunneling Request".. darum meine dumme Idee, der Tunnel des Wago Controllers wäre belegt? Der Wago kann nämlich nur einen Tunnel, wenn die ETS diesen schon belegt, dann kriegt Edomi keinen Tunnel mehr. Aber da das mit den unbekannten GAs geschrieben wurde, war ich mir unsicher und ich habe es weg.
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar


                  #9
                  Da er ja die "unbekannte GA"-Fehler sieht, steht die KNX Verbindung. Außerdem sieht der die GAs nach dem Import in der Edomi KO Liste. Also bleibt quasi nur noch die fehlende Aktivierung des Projekt nach dem Import des esf-Files als Ursache.

                  Kommentar


                    #10
                    Erst einmal vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe das is ja der Wahnsinn.
                    Also die fehlende Aktivierung des Projektes wars natürlich

                    Jetzt läuft das Ganze auch so wie ich mir das denke. War mir nicht bewusst, dass man das Projekt nach jeder Änderung noch mal explizit Live schalten muss
                    Aber da das jetzt geklärt ist schaut die Sachlage schon anders aus.

                    Kommentar


                      #11
                      Ja Du arbeitest quasi mit einer Schattenkopie des Live Projektes. Das aktivieren macht dann deine bearbeitete Vorlage zum Live Projekt.

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X