    Ich hatte schon nen Thread angefangen (https://knx-user-forum.de/forum/proj...sabbr%C3%BCche), aber da ich jetzt einiges dazugelernt habe und sich das ganze jetzt aus einem anderen Blickwinkel darstellt, fange ich lieber noch mal von vorne an.

    Also Edomi läuft, KOs senden funktioniert auch super. Aber vom Bus lesen kann ich nichts. Eingehende Tunneling Requests schlagen immer fehl und führen zum Verbindungsabbruch.

    Ich habe schon gelesen, dass es problematisch ist, wenn Edomi die GAs nicht kennt oder den gesendeten GA Typ nicht kennt. Beides ist aber nicht der Fall (denke ich). Ich habe beispielsweise im "Busmonitor" in Edomi (eine links von der zentralen Ansicht) ne GA rausgesucht (ein 1 Bit Schaltobjekt, Definition siehe Anhang) und hab ne 0 gesendet. Trotzdem hat sich im Log das gleiche Schauspiel wie immer abgespielt.
    2019-01-06 21:44:40 029789 1506 OK DE > | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 0 / PA: 1.0.5 / GA: 0/0/1 = 0 / Prio: 0 / Raw: 061004200015040100001100BCE010050001010080
    2019-01-06 21:44:40 040505 1506 OK DE < | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 0 (0) / Raw: 06100421000a04010000
    2019-01-06 21:44:40 061340 1506 ERROR DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f040100002e0a0604279e05888002446fbce010 050001010080
    2019-01-06 21:44:41 075330 1506 ERROR DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f040100002e0a0604279e05888002446fbce010 050001010080
    2019-01-06 21:44:42 094585 1506 ERROR CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a801020e57
    2019-01-06 21:44:42 105149 1506 OK CE > | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a80107c350
    2019-01-06 21:44:42 105412 1506 ERROR KNX-Verbindung verloren.
    2019-01-06 21:44:45 107332 1506 OK CE > | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.1.2:3671 / Raw: 06100203000E0801c0a80107c350
    2019-01-06 21:44:45 118470 1506 OK CE < | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: ise KNX Remote Access / PA: 15.15.255 / MAC: a41163a009a9 / Raw: 06100204004636010200ffff0000007c12500031e000170ca4 1163a009a9697365204b4e582052656d6f7465204163636573 730000000000000000000a020201030204010701
    2019-01-06 21:44:45 129607 1506 OK CE > | CONNECT_REQUEST an 192.168.1.2:3671 / Raw: 06100205001A0801c0a80107c3500801c0a80107c351040402 00
    2019-01-06 21:44:45 150703 1506 OK CE < | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.1.7:50000 - 192.168.1.2:3671 / DE: 192.168.1.7:50001 - 192.168.1.2:3671 / Tunnel-PA: 1.0.5 / ChannelID: 1 / Raw: 06100206001401000801c0a801020e5704041005
    Falls das relevant sein könnte, Edomi läuft mit dem vorgeschlagenen CentOS Minimal in einer Parallels VM unter Mac.

    Hat jemand ne Idee woran das liegen kann oder wie ich das debugge um Abhilfe zu schaffen?


    Angehängte Dateien

    #2
    Okay, das hätte mir wirklich früher auffallen sollen. Die Firmware noch die alte Version 3.0, während schon seit einiger Zeit die 4.0 raus ist. Da das Gerät neu ist, nahm ich an, dass die Firmware auch aktuell wäre... Mit der Version 4.0 läuft alles wie geschmiert!!! Die ise KNX Remote Access scheint also auch edomi kompatibel zu sein