Edomi zeigt falsche Minustemperatur an

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Edomi zeigt falsche Minustemperatur an

    Hallo,
    habe eine kurze Frage die sicher schnell zu beantworten ist:
    Ich lasse mir in Edomi und auf dem MDT Glastaster die Außentemperatur der Wetterstation anzeigen.
    Das klappt auf dem Glastaster im Plus- als auch im Minusbereich.
    Im Edomi klappt es nur im Plusbereich. Sobald es Minus wird zeigt er irgendwelche Zahlen an.
    Könnt ihr mir helfen woran das liegt?

    #2
    Vermutlich hast Du in EDOMI einen falschen DPT für das KO eingestellt?
    EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

    Kommentar


      #3
      hab dieses KO genommen. ist dann wohl falsch!?
      #image1395.png

      Kommentar


        #4
        unsigned int ... also keine negativen Werte ...

        Kommentar


          #5
          Ja, unsigned heisst ja eben „ohne Vorzeichen“.

          Kommentar


            #6
            Datentyp in DPT9 ändern und InitSend deaktivieren
            Zuletzt geändert von ggt; 10.01.2019, 20:49.

            Kommentar


              #7
              danke für die schnelle Hilfe. Jetzt klappts. Supi