Jetzt muss ich hier ´mal meinen Kommentar zu der entstandenen Diskussion loswerden:
Die Fragestellung hier war, den Anteil der Bewölkung zu berechnen (aktuelle Globalstrahlung/ max. mögliche Globalstrahlung OHNE Bewölkung), hierfür habe ich den obigen LBS geschrieben, der den theoretisch maximalen Globalstrahlungswert berechnet.
Ich stimme https://knx-user-forum.de/member/27900-starwarsfan absolut zu, dass der max. möglich Globalstrahlungswert alleine NICHT geeignet ist, um die Verschattung zu Steuern !
Hierzu sind der aktuelle Globalstrahlungswert oder die Lichtstärke in Lux (jeweils in der entsprechenden Fassadenausrichtung) viel besser geeignet !
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wetterdaten berechnen
Einklappen
X
-
Hallo Michael
Ah, das Stichwort wird wohl sein, dass das "meinen Luxwert" besser als "einen Luxwert" zu lesen ist.Zitat von Michael85 Beitrag anzeigenIch habe eine Wetterstation die mir meinen Luxwert liefert.
Wenn die Wetterstation nur einen globalen Helligkeitswert liefert, wird's mit der Auswertung je Fassade natürlich schwierig.
Nur so als Idee: Meine Wetterstation (Theben Meteodata) liefert für Ost/Süd/West separate Helligkeiten, welche damit für die einzelnen Fassaden herangezogen werden können. Aber selbst das war mir zu ungenau, weshalb ich den Fassadenhelligkeit-LBS 19000706 geschrieben habe. Dieser errechnet aus zwei gegebenen Helligkeitswerten und deren Azimut die ungefähre Helligkeit eines Azimutes (einer Fassade) zwischen diesen beiden Helligkeiten. Das funktioniert seit Jahren wunderbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich habe eine Wetterstation die mir meinen Luxwert liefert. Sagen wir mal 7500lux. Im (Hoch) Sommer ist es bei diesem Wert aber vielleicht nur bewölkt, im Herbst Winter aber richtig Sonnig.
Da ich jetzt nicht Ständig den Schwellwert ändern möchte sollte dieses sich Automatisch anpassen.
Dieses macht ja quasi der Baustein aus meinem Link.
Wenn ich dieses über den Sonnenleistungswert aus diesem Baustein schöner hinbekomme würde ich diesen nehmen.
Daher die Frage wie ihr die Werte hier nutzt.
Gruß Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann hast Du offenbar eine andere Vorstellung von Beschattung.
Bei mir fährt der Behang runter, wenn die Helligkeit auf der jeweiligen Fassade (neben diversen anderen Bedingungen) den entsprechenden Helligkeitsschwellwert überschritten hat. Und das ist im Winter nicht anders als im Sommer.
Was genau ist denn Deine Überlegung dahinter?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Baustein bekommt ja auch einen Helligkeitswert. Aber da der Himmel wolkenlos im Sommer einen anderen Luxwert hat als im Winter gibt er die Freigabe Beschattung...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
also ich kann mir nicht vorstellen, dass es brauchbar funktioniert, die Beschattung zu berechnen, anstatt echte Helligkeitswerte zu verwenden. Diese sind für jede Fassade anders, da ist mit Globalstrahlung doch nichts zu machen!?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
wie definiert ihr über die Werte die ausgegeben werden ob ihr z.B. Beschatten müsst oder nicht?
Defeniert ihr hierfür selbst Schwellwerte oder gibt es da grobe Vorgaben?
Es gibt noch den Baustein Link der über eine Sinuskurve und den Tag berechnet ob es Sonnig ist oder nicht. Wollte mich jetzt wo es auf den Sommer zugeht mal diesem Thema widmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm, spontan würde ich erst mal schauen das Edomi die richtige Zeit auf dem Server hat.
Solange die bei den Datumsfunktionen nicht explizit eine Zeitzone angibst sollte die Systemeinstellungen gelten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Leider ist jetzt ein Fehler in "meinem" LBS zu Berechnung der Globalstrahlung aufgefallen: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001661
Hier wird die Sommerzeit offensichtlich nicht berücksichtigt so dass es zu dtl Abweichungen kommt:
(gelbe Punkte berechnete Werte, rot: gemessene Werte von Jung-Wetterstation)
2020_05_12_21_23_58_EDOMI_Visualisierung_Opera.png :
Wie kann ich meinen LBS so abändern, so dass korrekt auf die Sommerzeit umgestellt wird (Daten werden mit falschem Zeitstempel in Archiv geschrieben) ?
DANKE !!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Irgendwoher musst Du die Sonnenscheindauer bekommen (definiert über die gemessene Globalstrahlung > 120 W/m2, zur "Not" auch über einen Helligkeitssensor)Zitat von trollmar Beitrag anzeigenHi,
kurz gefragt:
brauch ich ne Wettersation/Helligkeitsmesser (Südseite?) um den LBS nutzen zu können?
Danke
vgl. Anleitung und #11 !
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
kurz gefragt:
brauch ich ne Wettersation/Helligkeitsmesser (Südseite?) um den LBS nutzen zu können?
Danke
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie sind Euere Werte ? Sind diese realistisch ? Bei mir stimmen die Werte gut überein (heute war ein sehr sonniger Tag, daher Tages-"Ertrag" >300% !, max. Strahlung "Punktlandung")
2019_03_22_18_03_54_Window.png :
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kopiere ´mal den Hilfetext:Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
Perfekt !!! Schaut gut aus! Nun ist eine Wetterstation ja fast überflüssig ;-))
Aber den E4 hab ich noch nicht so ganz gerafft. Kommt der aus Wetterdaten oder was ist damit gemeint?
E4: Sonnenscheindauer/ Tag (dezimal), ideal: Globalstrahlung > 120 W/m2, Behelfsloesung: Helligkeit > 15.000 lx
gemeint ist: Wert von Wetterstation/Globalstrahlung bzw. Helligkeitsmesser
(Vergleicher LBS > 120 -> Betriebsstundenzähler 16000103 A4-> Multiplikation *3600, Reset 24 Uhr !)
Bitte gebt mir noch Rückmeldung, ob die Daten reell sind (meine Werte haben mit gängigen Online-Programmen zuverlässig übereingestimmt !)Zuletzt geändert von ak68; 30.01.2019, 23:25.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, bei E4 musst du die aktuelle Tagessumme der Sonnenscheinstunden anlegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Perfekt !!! Schaut gut aus! Nun ist eine Wetterstation ja fast überflüssig ;-))Zitat von ak68 Beitrag anzeigenEs ist vollbracht:
Berechnung Globalstrahlung V. 0.1:
Aber den E4 hab ich noch nicht so ganz gerafft. Kommt der aus Wetterdaten oder was ist damit gemeint?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: