Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Wie prüfen, ob Licht länger als 5 Minuten an war

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Wie prüfen, ob Licht länger als 5 Minuten an war

    Hallo zusammen,

    kurze Frage an die Runde, stehe gerade irgendwie am Schlauch. Wie prüft ihr,
    ob ein Licht mehr als 5 Minuten an war? Damit möchte ich meine "Schlafen gehen" Sequenz einleiten...
    sowie die Umwälzpumpe antreiben ;-)

    Danke! Joe


    #2
    Sollte Dir da nicht der 16000103 Betriebstundenzähler weiterhelfen?

    Kommentar


      #3
      DANKE, doch, tut er!!! Manchmal sind die Dinge so einfach... (aber an diesen Namen hätte ich einfach nie gedacht...)

      Kommentar

      Lädt...
      X