Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DPT 13 .. Werte passen nicht..

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DPT 13 .. Werte passen nicht..

    Hallo,

    solche Themen haben wir ja öfter.. leider komm ich nicht drauf, was ich tun kann..

    Hab einen Enthalpiemesser (KNX) .. der sendet, laut ETS fast alles Werte in DPT 13.

    In der ETS sieht das dann so aus:

    Bereich.png

    In der Visu kommt das dabei raus: (nicht formatiert)

    Bereich1.png

    Das sind jetzt einfach die Dezimalwerte die oben als Hex stehen.

    Was kann ich tun.. in Edomi stehen alle mit DPT 13 drin.. auch ein ändern in div. andere
    Formate brachte nix.. wie kann ich das Umwandeln ?
    Hat dafür einer einen LBS ?

    (ach ja.. auch der Temperaturwert DPT9 passt nicht.. keine Ahnung warum)

    Gruß Martin
    Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

    #2
    DPT13 ist laut Definition ein ganzzahliger Wert. Versuch mal DPT14 (Gleitkomma)

    Kommentar


      #3
      DPT14 hatte ich auch probiert.. hab jetzt in der ETS noch mal nachgesehen und die Werte manuell auf
      DPT14 gesetzt und neu programmiert, jetzt geht es !

      Vielen Dank

      Gruß Martin
      Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

      Kommentar