Hallo zusammen,
bisher hatte ich den Eindruck, dass Edomi Logiken nur auslöst, wenn auch ein Event auf dem Bus diese auslöst.
Ich habe die folgende Logik, um von einem Bodenfeuchtesensor (mit Temperaturausgang) aus MilliVolt die Temperatur zu ermitteln:
Bildschirmfoto 2019-04-29 um 22.03.05.png
Die Logik hat die KNX-Gruppenadresse als Eingang, rechnet dann um und schickt den neuen Wert dann auf eine neue GA auf den Bus raus.
Parallel dazu wird in ein Datenarchiv geschrieben.
Aus irgendeinem Grund schickt Edomi nach jeder Projektaktivierung initial eine 0 durch die Logik, was bei gegebener Formel -50 Grad ergibt (siehe Screenshot)
Das macht das Datenarchiv halt kaputt, weil ich bei normalen Werten zwischen 0 und 10 Grad immer diese -50 Grad regelmäßig habe
Auch eine Eingangsbox statt der hier gezeigten Klemme macht keine Änderung.
Ich sehe das auch im Edomi-Log, dass als allererstes nach Neustart dieser -50 Wert auf den Bus geschickt wird.
Ohne das je ein Telegramm angekommen wäre, was das ganze auslösen würde.
Bildschirmfoto 2019-04-29 um 22.12.30.png
Habt ihr eine Idee, was hier falsch läuft oder ob ich eine falsche Vorstellung von der Logik habe?
bisher hatte ich den Eindruck, dass Edomi Logiken nur auslöst, wenn auch ein Event auf dem Bus diese auslöst.
Ich habe die folgende Logik, um von einem Bodenfeuchtesensor (mit Temperaturausgang) aus MilliVolt die Temperatur zu ermitteln:
Bildschirmfoto 2019-04-29 um 22.03.05.png
Die Logik hat die KNX-Gruppenadresse als Eingang, rechnet dann um und schickt den neuen Wert dann auf eine neue GA auf den Bus raus.
Parallel dazu wird in ein Datenarchiv geschrieben.
Aus irgendeinem Grund schickt Edomi nach jeder Projektaktivierung initial eine 0 durch die Logik, was bei gegebener Formel -50 Grad ergibt (siehe Screenshot)
Das macht das Datenarchiv halt kaputt, weil ich bei normalen Werten zwischen 0 und 10 Grad immer diese -50 Grad regelmäßig habe

Auch eine Eingangsbox statt der hier gezeigten Klemme macht keine Änderung.
Ich sehe das auch im Edomi-Log, dass als allererstes nach Neustart dieser -50 Wert auf den Bus geschickt wird.
Ohne das je ein Telegramm angekommen wäre, was das ganze auslösen würde.
Bildschirmfoto 2019-04-29 um 22.12.30.png
Habt ihr eine Idee, was hier falsch läuft oder ob ich eine falsche Vorstellung von der Logik habe?
Kommentar