Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Auswertung Datentyp KNX anderer Wert als in Edomi

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Auswertung Datentyp KNX anderer Wert als in Edomi

    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem mit der Auswertung des GPS Azimut und Elevation. Im ETS Gruppenmonitor wird der Azimut und Elevation korrekt ausgegeben (5.003 Winkel 8 bit vorzeichenlos). In Edomi wird der Wert jedoch viel kleiner angezeigt. Hier ist der Datentyp auch 1 Byte Int vorzeichenlos.
    Als Beispiel ETS gibt mir den Azimut von 219 aus. Edomi von 155.
    Jetzt habe ich der Jung Wetterstation die Parameter so gesetzt, dass pro 1° Elevationsänderung der Wert gesendet sowie alle 60 Sekunden die Werte der Wetterstation übermittelt werden.
    Hat jemand eine Idee oder Ahnung woher der falsche Wert kommt?

    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von Stanis; 01.07.2019, 14:26.

    #2
    Ja, meine Idee dazu:

    Winkel: 0-360°
    Byte: 0-255

    (155 / 255) * 360 = 218,8235 = 219

    219° entspricht also 155 (INT)

    Die ETS rechnet die 1-Byte Werte 0-255 in Winkel Grad um. Das müsstest du dann in EDOMI selber machen.

    Kommentar


      #3
      Ich danke dir. Hätte ich mal mein Hirn eingeschaltet....

      Danke!

      Kommentar

      Lädt...
      X