    Hi!

    Bin gerade dabei eine Logikseite für die Beschattung meiner Fassaden zu erstellen.
    Größtes Problem ist im Moment, dass EDOMI nur krude Werte für Azimut und Elevation Liefert (oder Empfängt?)

    Wenn ich die GAs abfrage, erhalte ich von ETS und EDOMI zum gleichen Zeitpunkt diese Werte:

    ETS Azimut 210,0539
    EDOMI Azimut 1129450958

    ETS Elevation 47,77872
    EDOMI Elevation 1111432553

    Ich habe eine Elsner KNX Suntracer SL im Einsatz

    Jemand ne Idee wie das kommt bzw. wie ich das ggf. umrechnen kann?

    Grüße
    Chris

    #2
    Mal den DTP in Edomi kontrollieren. In dem esf Export wird das nicht immer korrekt mitgegeben. sieht nach einer Ganzzahlkodierung aus, muss aber ein Float sein.
    Viele Grüße, Vitali

    Kommentar


      #3
      Genau das war's. Vielen Dank!