    UVR 1611 mit C.M.I

    Hallo,

    ich hoffe ihr könnt mir helfen.

    Ich habe in den Downloads einen Baustein der UVR1611 mit C.M.I gefunden.

    Da ich die diese Regelung verbaut habe würde ich diese gerne auch bei mir visualisieren.

    http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=19001985

    Ich habe die Logik bereits eingebunden die Eingabe werte erledigt wie Knotennummer, Benutzer und Passwort.(Benutzername und Passwort sind jetzt im Screen abgeändert)

    Als Trigger habe ich eine Eingangsbox mit einem minütlichen Trigger angelegt und verbunden.

    Als Test habe ich eine leere Ausgangsbox an A1 gehangen und lasse mir den Wert in einem Universalelement anzeigen.

    Doch leider kommt da nichts an.

    Habe ich irgendwas falsch erfasst ?

    Muss ich im CMI noch irgendwelche vorarbeiten leisten.

    Screenshots von euren Einstellungen wären hilfreich.

    Danke
    Björn


    Angehängte Dateien

    #2
    Damit du was siehst, musst du die Liveansicht aktivieren. Das ist zumindest auf dem Screenshot nicht der Fall.
    Projekt hast du neu aktiviert?
    Am besten mit 16-fach Klemmen LBS alls Ausgänge verbinden, dann kannst du sehen, ob an irgendeinem Ausgang etwas passiert.
    Zuletzt geändert von jonofe; 21.11.2019, 08:32.

    Kommentar


      #3
      * Libeansicht = Liveansicht
      Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

      Kommentar


        #4
        Zitat von Brick Beitrag anzeigen
        * Libeansicht = Liveansicht
        Ja genau

        Kommentar


          #5
          so klemmen angeschlossen und aktiviert, scheinbar kommen keine Werte an
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #6
            Der LBS ist von mir...

            Kannst du auf das CMI mal auf die aktuelle Firmware spielen?

            Halt...
            Die Knotennummer muss die des Reglers sein nicht die des CMI
            Zuletzt geändert von Jue; 21.11.2019, 11:51.

            Kommentar


              #7
              Vielen vielen Dank, Problem behoben, Werte sind fast alle da.

              Die Pumpen rotieren bei Betrieb, Ventile werden noch erstellt und ebenfalls animiert.

              Das einzige was scheinbar keine Werte liefert sind die beiden Mischer.

              Hier mal ein Bild

              test.PNG

              Gruß
              Björn

              Kommentar


                #8
                Mischer takten zu kurz... kannst weglassen

                Kommentar


                  #9
                  ok, aber die Uhrzeit ist witzig vom letzten Abruf, der kennt scheinbar schon die Werte der Zukunft.

                  in Edomi, System, CMI und UVR1611 stimmen aber die Uhrzeiten. Wo zieht der sich die Zeit her ?

                  Kommentar


                    #10
                    Die Zeit kommt vom Uvr1611 also von dem Bus-Teilnehmer. Ich schau mal bei Gelegenheit ob es bei mir passt.

                    Kommentar