    Nach Portierung auf Edomi 2.0 keine Verbindung zum KNX Gateway

    Ich versuche seit 2 Tagen meine Edomi (1.64) Projekt von einem APU2C4 auf einen Futro 900 mit Edomi 2.0 zu portieren. Was auch soweit funktioniert, allerdings bekomme ich keine Verbindung zum KNX Interface (Enertex 1147) was auf dem APU ohne Probleme funktioniert hat.
    Ich habe nicht die Standard IP für das KNX Interface und habe aber alle Eingaben bezüglich der KNX Einstellungen geprüft und sie sind wie in der alten Installation.



    KNX Settings.jpg


    Code:
    2020-01-01 18:50:22670152KNX4475KNX-Verbindung verloren.ERROR2020-01-01 18:50:35673666KNX4475CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhaltenERROR2020-01-01 18:50:35684540KNX4475KNX-Verbindung verloren.ERROR2020-01-01 18:50:48694236KNX4475CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhaltenERROR2020-01-01 18:50:48705281KNX4475KNX-Verbindung verloren.ERROR2020-01-01 18:51:01711112KNX4475CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhaltenERROR2020-01-01 18:51:01722404KNX4475KNX-Verbindung verloren.ERROR2020-01-01 18:51:14728713KNX4475CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhaltenERROR2020-01-01 18:51:14739676KNX4475KNX-Verbindung verloren.ERROR2020-01-01 18:51:27749975KNX4475CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhaltenERROR2020-01-01 18:51:27761097KNX4475KNX-Verbindung verloren.ERROR2020-01-01 18:51:40770456KNX4475CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhaltenERROR2020-01-01 18:51:40781573KNX4475KNX-Verbindung verloren.ERROR2020-01-01 18:51:53786207KNX4475CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhaltenERROR2020-01-01 18:51:53797054KNX4475KNX-Verbindung verloren.ERROR2020-01-01 18:51:58210207MAIN4460ACHTUNG: Keine KNX-Verbindung möglich (Timeout)!FATALERROR
    Log.JPG


    Kein KNX.JPG
    Zuletzt geändert von Sargon; 01.01.2020, 20:35.

    #2
    Reboot tut immer gut, hatte das Phänomen letztens auch in einer Installation....

    Kommentar


      #3
      Hab schon ein paar mal neu gestartet. Was mich gewundert hat ist das die Konfiguration nicht mir exportiert wurde und ich die KNX Konfiguration händisch nachtragen musste sowie das KNX Modul aktivieren musste.
      Ach ja vom Futuro komme ich per Ping auf das KNX Interface.

      Kommentar


        #4
        Du könntest mit netcat

        Code:
        nc -v -n -z -w 1 -u 192.168.178.93 3671
        vom Edomi Server aus testen, ob grundsätzlich eine Verbindung möglich ist. Ggf. musst du vorher netcat installieren.

        Kommentar


          #5
          Tja da scheint das Problem zu liegen:

          [root@edomi ~]# nc -v -n -z -w 1 -u 192.168.178.93 3671
          Ncat: Version 7.50 ( https://nmap.org/ncat )
          Ncat: Connected to 192.168.178.93:3671.
          Ncat: UDP packet sent successfully
          Ncat: 1 bytes sent, 0 bytes received in 2.08 seconds.

          Nur hab ich keine Ahnung was ich tun muss damit es funktioniert. Edomi und das KNX Interface sind im gleichen Netz (192.168.178.93 und 192.168.178.135). Hier meine Einstellungen in der ETS

          KNX Interface Einstellung ETS5.JPG

          Kommentar


            #6
            Nein, das sieht eigentlich alles gut aus. Wichtig war das hier
            Zitat von Sargon Beitrag anzeigen
            Ncat: Connected to 192.168.178.93:3671.
            Es ist klar, dass das KNX Interface nicht auf ein Paket vom Netcat reagiert.
            Bei mir ist die Antwort exakt identisch.

            Code:
            [root@edomi ~]# nc -v -n -z -w 1 -u 10.0.80.90 3671
            Ncat: Version 7.50 ( https://nmap.org/ncat )
            Ncat: Connected to 10.0.80.90:3671.
            Ncat: UDP packet sent successfully
            Ncat: 1 bytes sent, 0 bytes received in 2.01 seconds.

            Kommentar


              #7
              Hast du mal im Display geprüft, wie viele Tunnelverbindungen belegt sind?
              Ggf. mal per telnet ein Tunnel Reset auf dem Enertex machen:

              Code:
              tunaddr reset
              Läuft der APU noch? Falls ja, einfach mal runterfahren und dann mit dem Futro testen.

              Kommentar


                #8
                Der Enertex zeigt mir T0 an

                IMG_2619.jpg

                Auch ein Tunnel reset hat nichts gebracht gleiche Fehlermeldungen im Log

                Der APU ist runtergefahren während ich versuche den Futro zum laufen zu bekomme.

                Kommentar


                  #9
                  Kenn das enertex nicht aber ich würde es kurz vom Bus nehmen. Damit wird das Ding neu gestartet.
                  Dann sollten ja aufjedenfall Tunnel da sein.
                  Lg
                  Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."

                  Kommentar


                    #10
                    Ich würd den Futuro mal an den selben Port am switch stecken, wie den APU, nicht das der Switch da dazwischen funkt.

                    Kommentar


                      #11
                      Der reboot des Enertex hat geholfen.

                      Jetzt muss ich nur noch Alexa wieder zum laufen bekommen. Hoffe das ist dann das letzte Problem