Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS19002090 JUDO i-soft Wasserenthärtungsanlage

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • shortyle
    antwortet
    Anbei einmal die Ausgaben der Eventlist A27.
    Entnommen aus dem Handbuch "Fernbedienung des i-soft plus"

    Ich vermute zumindest dass es diese Meldungen sind, kann es aber aufgrund fehlender Anlage selber noch nicht testen.

    Warnmeldungstexte
    Nummer Text
    1 In 6 Wochen Wartung fällig
    2 Wartung ist fällig
    3 Reichweite der Salzmenge ist gering. Bei Bedarf Salz nachfüllen.
    4 Achtung Salzmangel. Salz nachfüllen.
    5 Achtung Salzmangel9 Wasserstopp geschlossen, maximal zulässiger Wasserdurchfluss (XXX Liter/h) wurde überschritten
    8 Wasserstopp im Urlaubsmodus,
    Bei U1, U2, zusätzlich: Grenzwerte für maximale Wasserentnahme sind reduziert. Bei U3: Wasserstopp geschlossen
    Beenden des Urlaubsmodus per Fernbedienung (App) oder am Touch Display.
    9 Wasserstopp geschlossen, maximal zulässiger Wasserdurchfluss (XXX Liter/h) wurde überschritten
    10 Wasserstopp geschlossen, maximal zulässige Entnahmezeit (XX Minuten) wurde überschritten
    11 Wasserstopp geschlossen, maximal zulässige Wassermenge (XXX Liter) wurde überschritten
    Störmeldungstexte
    Nummer Text
    14 Störung! Regenerationsantrieb defekt
    15 Störung! Solestand im Salzbehälter zu hoch
    16 Störung! Fehlfunktion beim Nachfüllen
    17 Störung! Wasserstoppantrieb defekt
    18 Störung! Verbindung zur El. Steuerung fehlerhaft

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lexxs
    antwortet
    Vielen Dank für die Info AndiVaio!
    Tut mir auch leid für die Späte Rückmeldung habe das nicht gesehen das jeamnd geantwortet gehabt hat. Ich werden den Support anrufen und mich melden...

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndiVaio
    antwortet
    Scheint ja als würde irgendein interner Fehler vorliegen. Leider kann ich dir auch nicht sagen ob und wie man das zurücksetzen kann.
    Ich würde an deiner Stelle mal den Judo Support bemühen oder hast du das bereits versucht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lexxs
    antwortet
    Hi,

    seit einer Spannungs (230V) freien Zeit meiner "Judo iSoft Plus" die leider ungemerkt blieb und das daraus resultierende leerlaufen der Reserve Batterien (2x 9V Block Batterien) ist seit dem folgende Fehlermeldung vorhanden:

    Code:
    2021-10-10 21:09:46 881021 26558 debug EXE19002090 [v0.1]: ResidualHardness: | residual%20hardness
    2021-10-10 21:10:01 885423 26558 debug EXE19002090 [v0.1]: Fehler: Operation timed out after 15000 milliseconds with 0 out of -1 bytes received
    2021-10-10 21:10:01 886226 26558 debug EXE19002090 [v0.1]: NaturalHardness: | natural%20hardness
    2021-10-11 19:21:30 607156 27030 debug EXE19002090 [v0.1]: Fehler: Operation timed out after 15001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received
    2021-10-11 19:21:30 608225 27030 debug EXE19002090 [v0.1]: SaltQuantity: | salt%20quantity
    2021-10-11 19:21:45 613250 27030 debug EXE19002090 [v0.1]: Fehler: Operation timed out after 15001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received
    2021-10-11 19:21:45 613913 27030 debug EXE19002090 [v0.1]: SaltRange: | salt%20range
    Könnte mir jemand dabei helfen? Ich bin ratlos woran es liegen könnte.
    Die Judo iSoft Plus kann sich jedoch per Touchscreen Display am Gerät selbst nicht mit meinem Konto anmelden.
    Als Antwort kommt folgende Meldung:
    "Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden! Wollen Sie es erneut versuchen?"

    Jedoch glaube ich das es früher auch nicht ging. Über den Webbrowser der Judo geht jedoch der Login. Wobei hier erwähnt werden muss das nur gewisse abfragen möglich im Webbrowser sind. Manche Abfrage ergeben einen "status":"error"

    X10_notice_of event jedoch liefert wiederum ein "status":"ok"
    ebenso auch
    X6_connect und nach Eingabe der Werte "token:", "parameter:" und "serial number:" liefert auch ein "status":"ok".




    Gruß Lex
    Zuletzt geändert von Lexxs; 18.10.2021, 07:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lexxs
    antwortet
    Hi,

    ich habe seit meiner Neuinstallation von CentOS7,Edomi 2.02 und PHP Version 7.3 folge Fehlermeldung:

    Code:
    2021-06-30 21:30:00 311378 ? 20456 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002090.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 25 | define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated ERROR
    2021-06-30 21:30:00 311479 ? 20456 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002090.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 26 | define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated ERROR
    2021-06-30 21:30:00 311502 ? 20456 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002090.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 27 | define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated ERROR
    2021-06-30 21:30:00 311523 ? 20456 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002090.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 28 | define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated ERROR
    Diese Fehlermeldungen (4 Stk.) kommen bei jedem Triggern des LBS.
    Ich hoffe mir kann jemand mit PHP Kenntnissen die Lösung mitteilen, um den LBS anzupassen?


    EDIT:

    Ich habe es beim Textverfassen selbst herausgefunden, da ich etwas noch im nachhinein probiert habe...
    Folgende Zeilen müssen abgeändert werden (true rauslöschen):

    ALT:
    define( "judo_gateway_host", $ipaddress, true);
    define( "judo_gateway_username", $username, true);
    define( "judo_gateway_password", $password, true);
    define( "judo_gateway_serialnumber", $serialnumber, true);

    NEU:
    define( "judo_gateway_host", $ipaddress);
    define( "judo_gateway_username", $username);
    define( "judo_gateway_password", $password);
    define( "judo_gateway_serialnumber", $serialnumber);



    Gruß Lex
    Zuletzt geändert von Lexxs; 02.07.2021, 10:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndiVaio
    antwortet
    Ok, dann sieht es wohl leider schlecht aus mit der normalen Judo....

    Einen Kommentar schreiben:


  • hakkinen
    antwortet
    Zitat von AndiVaio Beitrag anzeigen
    @hakkinen


    Ich habe eine Idee wie du das herausfinden kannst.

    1. Gehe mit einem Browser auf das Webinterface deiner Judo. Die IP Adresse musst du natürlich davor herausfinden:
    http://192.168.1.106:8000/
    ....
    Geht leider nicht. Unter Port 8000 kommt gar kein Webinterface, unter Port 80 kommt eine Seite, aber die ist ganz anders und sehr minimalistisch, siehe Anhang

    Benutzernme für ide Judo habe ich auch nicht, nur einen Account bei Judo selbst, mit dem die App läuft. Für die Isoft Safe gibt es auch glaube eine andere App als für die Plus: JU-Control
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndiVaio
    antwortet
    Meine ist vom Sommer 2018.
    HardwareVersion=5.1
    DEVCOMMVersion=1.0.30
    SoftwareVersion=02.02.a

    Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass du an dem LBS alle Ausgänge verbunden hast. Dann dauert das pro Ausgang ca. 3 Sekunden den Wert zu ermitteln weil für jeden Wert/Ausgang eine eigene Abfrage an die Judo geschickt wird. Womit du dann 33 LBS Ausgänge * 2-3 Sekunden bei deinen 1,5 Minuten bist bis die Werte ausgegeben werden.
    Aufgrund der langsamen Abfrage habe ich den LBS extra so programmiert dass nur die Ausgänge abgefragt werden an welchem auch etwas an dem LBS verbunden ist.

    Hast du schon mal versucht den LBS nur minimal zu belegen und alle anderen Ausgänge frei zu lassen? Dann sollte es ca. 6-8 Sekunden dauern.

    abstract 2.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • powell
    antwortet
    Zitat von AndiVaio Beitrag anzeigen

    Hallo,

    ja ich habe es eben nochmals getestet, direkt im Logikeditor manuell E16 auf 10 gesetzt, danach E1 = 1.
    Der Wert wird sofort übernommen und noch im selben Durchlauf des LBS auf A23 ausgegeben:
    Hi,
    ich habe gerade nochmals alles getestet. Also funktionieren tut es, aber es dauert immer 1 bis 2min bis der Status Wert stimmt. Teilweise klappt es auch nur wenn ich neu trigger.

    Hast du noch einen Tipp wonach ich suchen könnte? Wie alt ist deine Anlage den? Firmwareupdate habe ich gestern durchgeführt. Hat auch nichts gebracht.
    Die App ist aber genau so langsam, hier dauert es auch lange bis ich Daten sehe.

    Meine Daten:
    Hardwarereversion 5.0
    TFT-IO/Softwareversion 1.0.60
    Softwareversion 01.07e

    Danke!

    Gruß
    Patrick

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndiVaio
    antwortet
    @hakkinen

    Wenn die normale i-soft auch die App Steuerung hat müsste das genauso funktionieren. Probiere es doch einfach mal aus, Zugangsdaten etc. müsstest du dann ja auch haben?

    Edit:
    Im Quellcode in Zeile 679 ist der Typ der Judo Anlage fest als Parameter für den Connect eingetragen. Evtl. wäre das dann bei dir ein anderer Wert. Leider habe ich nur die "Plus" und kann das nicht testen bzw. weiß nicht was bei der normalen Anlage einzutragen ist.

    PHP-Code:
    curl_setopt($chCURLOPT_URL'https://' judo_gateway_host ':8124/?group=register&command=connect&msgnumber=6&token= ' $token '&parameter=i-soft%20plus&serial%20number=' judo_gateway_serialnumber); 

    Edit 2:
    Ich habe eine Idee wie du das herausfinden kannst.

    1. Gehe mit einem Browser auf das Webinterface deiner Judo. Die IP Adresse musst du natürlich davor herausfinden:
    http://192.168.1.106:8000/

    Das muss dann in etwa so aussehen:
    judo1.jpg

    2. Logge dich ein:

    -name = "login"
    -user = Dein Username
    -password = Dein Passwort
    -role = "customer"
    ==> Klick auf 1_login

    judo2.jpg

    Es sollte dann darunter eine Antwort erscheinen mit "status ok" und einem sehr langen Token.

    3. Den Token bei X3 show eintragen und per klick auf 3_show absenden:
    judo3.jpg

    Hier steht dann als "wtuType" die Modellbezeichnung. Dies müsstest du dann im Quellcode ändern und den LBS mal bei dir testen.
    Zuletzt geändert von AndiVaio; 21.01.2020, 21:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndiVaio
    antwortet
    Zitat von powell Beitrag anzeigen

    Funktioniert das bei dir? Hattest du das schon testen können?
    Hallo,

    ja ich habe es eben nochmals getestet, direkt im Logikeditor manuell E16 auf 10 gesetzt, danach E1 = 1.
    Der Wert wird sofort übernommen und noch im selben Durchlauf des LBS auf A23 ausgegeben:
    abstract.JPG
    Zuletzt geändert von AndiVaio; 21.01.2020, 21:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hakkinen
    antwortet
    Kurze Frage: Damit funktioniert vermtl. nur die isoft PLUS, die normal isoft SAFE wahrscheinlicht nicht, oder?
    Die haben wir, aber die glaube ich sendet die Daten nur direkt an einen Server auf dem man über eine APP zugreifen kann,loakl ist mir darauf noch kein Zugriff gelungen.
    Ansosnten wäre das genau, das was ich gesucht hätte

    Einen Kommentar schreiben:


  • powell
    antwortet
    Hallo,
    super, dann hab ich das mit den Ausgabewerten nun verstanden. Das funktioniert auch bisher sehr gut.

    A15 ist leider nicht der aktuelle Durchfluss.

    Ich habe jetzt mal die maximale Entnahmemenge eingerichtet, diese funktioniert leider nicht.
    Ich habe auf E16 und E1 einen Wert mit einem Slider übertragen, doch leider wird der Wert nicht übernommen. Bzw. gibt der Ausgang A23 immernoch den alten Wert aus. Auch ein neues antriggern des Bausteins bringt nichts.

    Nachträglich noch getestet: Wenn ich an der Anlage den Grenzwert verstelle ändert sich auch nicht am Ausgang des Baustein. Neu triggern hilft auch nicht. Wert bleibt immer gleich. Außer der ändert sich nur sehr langsam.

    Funktioniert das bei dir? Hattest du das schon testen können?

    Danke!

    Gruß
    Patrick
    Zuletzt geändert von powell; 15.01.2020, 21:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndiVaio
    antwortet
    Hallo,

    der Unterschied zwischen A3 und A12 ist folgender:
    Bei A3 werden die 12 Tages Stundenwerte entweder einzeln als Liste ausgegeben oder wenn A8=1 werden diese vom LBS summiert.
    Bei A12 wird von der Judo direkt ein Tageswert ausgegeben.

    Bei A2 und A11 ist es so, dass A2 fast in Echzeit aktualisiert wird und A11 sich nur alle x Minuten aktualisiert, ich kenne hier das Intervall der Judo nicht. Das könnte dann natürlich zu einem Unterschied führen wenn A11 noch hinterher hinkt...

    Ist dies nicht der Fall und es sind auch nach längerer Zeit (1h?) die beiden Werte von A2 und A11 bei dir noch unterschiedlich könntest du mal testen wenn A8=0 die einzelnen Werte manuell zu summieren. Nicht dass ich in der Bildung der Summe einen Fehler drin habe...
    Kommen dann immer noch unterschiedliche Werte raus liegt es an der Ausgabe der Judo.

    Aktueller Durchfluss könnte evtl. an A15 anliegen, habe ich aber noch nicht ausprobiert...

    Gruß,
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • powell
    antwortet
    Morgen,
    ah ok, dann ist mir das mit A1 und A10 klar. Danke!

    Noch eine Frage A3 und A12(gestrige Wasserverbrauch) sind ja eigentlich gleich? Hier bekomme ich auch den gleichen Wert angezeigt.

    Bei A2 und A11(heutiger Wasserverbrauch) müsste es ja auch gleich sein? Hier bekomme ich leider unterschiedliche Werte.

    Ich werde mal heute alles in die Visu einbinden und testen. Bisher läuft der Baustein nkch einwandfrei Vielen Dank für den Baustein!

    Was natürlich noch schöne wäre, wenn der Baustein den aktuellen Durchfluss ausgeben würde.

    Gruß Patrick
    Zuletzt geändert von powell; 15.01.2020, 08:51.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X