Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Button Jalousie Sperren nach Projekt Aktivierung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Button Jalousie Sperren nach Projekt Aktivierung

    Hallo zusammen,

    sitze gerade ein bisschen auf dem Schlauch.

    Mein Problem bzw. das meiner Frau ist, dass meine Jalousie Sperren Buttons die farblich über ein dynamisches Design hinterlegt sind, nach einer Projketaktivierung nicht mehr farblich hinterlegt sind, die Jalousie an sich ist aber weiter gesperrt ist

    Könnt ihr mir anhand meiner Screenshots helfen was ich hier falsch mache.
    Angehängte Dateien

    #2
    Sichwort:
    initscan oder remanent

    Kommentar


      #3
      Danke luck789,
      Stichwort wie eine KNX Adresse remanent machen?
      Wenn ich den Init Scan aktiviere siehe Screenshot, startet edomi nach einer Projektaktivierung nicht mehr und bleibt hängen.
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        EDOMI wird schon irgendwann starten, er versucht vergeblich die GA vom Bus zu lesen. Du hast wahrscheinlich bei der GA das L-Flag nicht gesetzt.

        Kommentar


          #5
          Ehrlich gesagt hab ich es nicht vollständig gelesen. Nur : nach Aktivierung, kein Wert. Darum hab ich remanent dabei, falls ein iko verwendet wird.

          Kommentar


            #6
            Hallo luck789 ,
            ich habe beim sperren kein IKO´s sondern direkt die GA´s.


            Hallo vento66,
            TIP TOP, habe tatsächlich die L-FLAG nicht gesetzt, darum hat edomi ewig geladen. Hast was gut bei mit, vielen Dank!!