Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Alexa 1.1.14 hängt System auf

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Alexa 1.1.14 hängt System auf

    Hallo, ich wollte heute Alexa 1.1.14 LBS installieren damit ich über einen GT2 den Radio im Bad starten kann. Seit der Installation hängt sich Edomi ständig auf und bringt Fehler im LOG.. Jemand eine Idee?

    #2
    Ein paar mehr Infos und das Fehlerlog wären hilfreich

    Kommentar


      #3
      {EDOMI,ERRLOG_2020-01.htm,01.01.2020,00:00:05,514723,1448}
      Zeitstempel ms Prozess PID Meldung Status
      2020-01-01 00:00:05 514492 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
      2020-01-01 00:00:05 525299 KNX 1448 KNX-Verbindung verloren. ERROR
      2020-01-01 00:00:18 533552 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
      2020-01-01 00:00:18 544100 KNX 1448 KNX-Verbindung verloren. ERROR
      2020-01-01 00:00:31 551151 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
      2020-01-01 00:00:31 561681 KNX 1448 KNX-Verbindung verloren. ERROR
      2020-01-01 00:00:44 565152 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
      2020-01-01 00:00:44 575715 KNX 1448 KNX-Verbindung verloren. ERROR
      2020-01-01 00:00:57 578839 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
      2020-01-01 00:00:57 589384 KNX 1448 KNX-Verbindung verloren. ERROR
      2020-01-01 00:01:00 451117 ? 9681 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | get_headers(http://192.168.0.65/edomi/termine.txt): failed to open stream: Connection timed out ERROR
      2020-01-01 00:01:10 592432 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
      2020-01-01 00:01:10 602987 KNX 1448 KNX-Verbindung verloren. ERROR
      2020-01-01 00:01:23 609355 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
      2020-01-01 00:01:23 619910 KNX 1448 KNX-Verbindung verloren. ERROR
      2020-01-01 00:01:36 629349 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
      2020-01-01 00:01:36 639874 KNX 1448 KNX-Verbindung verloren. ERROR
      2020-01-01 00:01:49 647550 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
      2020-01-01 00:01:49 658502 KNX 1448 KNX-Verbindung verloren. ERROR
      2020-01-01 00:02:00 511090 ? 9681 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 50 | file(http://192.168.0.65/edomi/termine.txt): failed to open stream: Connection timed out ERROR
      2020-01-01 00:02:00 511502 ? 9681 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 66 | Invalid argument supplied for foreach() ERROR
      2020-01-01 00:02:02 659815 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
      2020-01-01 00:02:02 670437 KNX 1448 KNX-Verbindung verloren. ERROR
      2020-01-01 00:02:15 673448 KNX 1448 CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten

      Kommentar


        #4
        Die Fehler im Log haben nix mit dem Alexa LBS zu tun, lbs 19000180 ist der Termin Reminder

        Kommentar


          #5
          Habe den Log gelöscht und nochmals neu gestartet.. hier der Log..
          [TR]
          [TD]2020-01-26 17:08:08[/TD]
          [TD]072555[/TD]
          [TD]KNX[/TD]
          [TD]1841[/TD]
          [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 48 (48) / PA: 1.1.141 / GA: 5/0/8 / Raw: 061004200017041030002900bce0118d28080300800f90[/TD]
          [TD]ERROR[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2020-01-26 17:08:10[/TD]
          [TD]671407[/TD]
          [TD]KNX[/TD]
          [TD]1841[/TD]
          [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 49 (49) / PA: 1.1.141 / GA: 5/0/8 / Raw: 061004200017041031002900bce0118d28080300800c03[/TD]
          [TD]ERROR[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2020-01-26 17:08:13[/TD]
          [TD]267273[/TD]
          [TD]KNX[/TD]
          [TD]1841[/TD]
          [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 50 (50) / PA: 1.1.141 / GA: 5/0/8 / Raw: 061004200017041032002900bce0118d280803008014c2[/TD]
          [TD]ERROR[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2020-01-26 17:08:18[/TD]
          [TD]464088[/TD]
          [TD]KNX[/TD]
          [TD]1841[/TD]
          [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 51 (51) / PA: 1.1.141 / GA: 5/0/8 / Raw: 061004200017041033002900bce0118d28080300800c79[/TD]
          [TD]ERROR[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2020-01-26 17:08:23[/TD]
          [TD]675051[/TD]
          [TD]KNX[/TD]
          [TD]1841[/TD]
          [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 52 (52) / PA: 1.1.141 / GA: 5/0/8 / Raw: 061004200017041034002900bce0118d28080300800f2c[/TD]
          [TD]ERROR[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2020-01-26 17:08:26[/TD]
          [TD]270944[/TD]
          [TD]KNX[/TD]
          [TD]1841[/TD]
          [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 53 (53) / PA: 1.1.141 / GA: 5/0/8 / Raw: 061004200017041035002900bce0118d280803008014b4[/TD]
          [TD]ERROR[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2020-01-26 17:08:31[/TD]
          [TD]470731[/TD]
          [TD]KNX[/TD]
          [TD]1841[/TD]
          [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 54 (54) / PA: 1.1.141 / GA: 5/0/8 / Raw: 061004200017041036002900bce0118d28080300800c79[/TD]
          [TD]ERROR[/TD]
          [/TR]

          Kommentar


            #6
            Mit einem HTML Log kann man nicht wirklich viel anfangen, das wird ziemlich unübersichtlich.
            Aber diese Fehler sind nur Meldungen, dass du deine KNX GAs nicht in EDOMI vollständig importiert hast.
            Ich sehe hier keine Meldungen, die mit einem LBS in Verbindung stehen und auch keine die auf einen Absturz von EDOMI hindeuten.
            Was genau bedeutet "EDOMI hängt sich auf"?

            Kommentar


              #7
              Der Termin Reminder by RD

              LBS 19000180 bekommt auch keine Antwort vom Netzwerk.. Vielleicht den mal deaktivieren?
              Zuletzt geändert von vento66; 26.01.2020, 18:21.

              Kommentar

              Lädt...
              X