Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ISKRA MT174 auslesen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ISKRA MT174 auslesen

    Hallo zusammen,

    ich bin aktuell damit beschäftigt meinen Stromzähler auszulesen, zwischenzeitlich habe ich glaub auch alle Threads dazu durch, jedoch komme ich nicht weiter.
    Hauptproblem ist dass der Zähler nicht regelmäßig seine Daten preisgibt sonder per Sequenz dazu aufgefordert werden muss. Dies wurde mir auch vom Energieversorger so bestätigt.
    Mit dem Tool von Weidmann bekomme ich die gewünschten Daten raus (s. Screenshot), leider habe ich nur keine Ahnung wie ich das nun in Edomi umsetzen muss.
    ehz.JPG
    Hat das schon mal jemand so umgesetzt bzw. eine Idee wie sich das umsetzen lässt mit gängigen Edomi-Mitteln ??

    Danke vorab

    #2
    Hi,

    Du könntest ja mal mit dem 19000149 versuchen bzw. ihn entsprechend Deiner Verbindungsparameter anpassen...
    Kind regards,
    Yves

    Kommentar


      #3
      danke für den Tipp, lief sofort!!