    Hallo,

    ich habe mit verschiedenen LBS immer wieder Probleme, dass sie plötzlich keine Daten mehr senden/empfangen.
    z.B. Helios KWL über Modbus:
    (Fehlermeldung Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 100 | socket_connect(): unable to connect [110]: Connection timed out)
    Oder Nibe Uplink API: dort liegt es vermutlich daran, das die API (Nibe Uplink) öfter mal nicht verfügbar ist.

    Wenn ich Edomi neu starte, geht alles wieder. Jetzt würde ich stattdessen aber gerne nur die betreffenden LBS neu starten.

    Wie kann ich gezielt und regelmäßig bestimmte LBS neu starten?

    Jonnypille

    #2
    Zitat von jonnypille Beitrag anzeigen
    Wie kann ich gezielt und regelmäßig bestimmte LBS neu starten?
    Das geht nur, wenn der LBS dies vorsieht, z.B. über einen entsprechenden Eingang.

    Kommentar


      #3
      Ich hab gerade ein ähnliches Problem in einem anderen LBS gelöst. Sobald die Gegenseite mal nicht verfügbar ist, wird der socket nicht geschlossen, und die Verbindung daher nicht wieder automatisch aufgebaut. Der LBS muss dafür sorgen, das nach einem Fehler der socket geschlossen, und wieder neu aufgebaut wird. Das kann aber nur der LBS selber.