    Hallo,

    Mein MDT IP-Interface stellt das Uhrzeit/Datum als DPT 19.001 zur Verfügung.
    Alle mit der GA verknüpften Taster und Aktoren (alles MDT) kommen damit auch klar.

    Aber beim Import in Edomi kommt immer der Fehler Unbekannter Datentyp, nur für diese eine GA (Datum/Uhrzeit).

    Wenn Edomi dann läuft kommt alle 10min wenn das IP-Interface Datum/Uhrzeit schickt ein Fehlereintrag ins Log.

    Heißt das ich darf in der ETS nie ein DPT 19.001 nutzen, wenn ich Edomi ohne Fehler laufen lassen möchte?

    #2
    Datum: 11
    Zeit 10

    19 gibt es in Edomi nicht.
    Danke und LG, Dariusz
    GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

    Kommentar


      #3
      Zitat von Sepp85 Beitrag anzeigen
      Heißt das ich darf in der ETS nie ein DPT 19.001 nutzen, wenn ich Edomi ohne Fehler laufen lassen möchte?
      Doch stell, daoch den Datentyp in EDOMI auf "KNX Rohdaten".

      Kommentar


        #4
        Ich habe mal einen DPT19 LBS hochgeladen, der es zum einen ermöglicht DPT19 Daten, die vom KNX kommen zu entschlüsseln als auch den aktuellen Timestamp (Datum + Uhrzeit) als KNX Rohdaten aufzubereiten, damit diese auf den KNX gesendet werden können. Sowohl an E1 als auch an A1 muss natürlich die entsprechende GA als KNX-Rohdaten in EDOMI konfiguriert sein.

        Kommentar


          #5
          Hallo Zusammen,

          ich habe eine Frage im Zusammenhang mit dem DPT19 LBS:

          Ich habe ihn in Edomi eingebunden, die GA auf KNX Rohdaten gesetzt und trotzdem kommen immer noch im Log regelmäßig Fehler, die genau auf den zeitlichen Fingerabdruck vom Senden des Datum/Uhrzeit fallen.
          Code:
           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
           	 		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-12-27 15:53:13[/TD]
           			[TD]863852[/TD]
           			[TD]KNX[/TD]
           			[TD]27057[/TD]
           			[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200025041045002900bce0100900011103f110000e70 81b26c6cf66beeb5f6f0ff11[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
           		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-12-27 15:53:14[/TD]
           			[TD]853403[/TD]
           			[TD]KNX[/TD]
           			[TD]27057[/TD]
           			[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200025041045002900bce0100900011103f110000e70 81b26c6cf66beeb5f6f0ff11[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
           		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-12-27 15:55:14[/TD]
           			[TD]855758[/TD]
           			[TD]KNX[/TD]
           			[TD]27057[/TD]
           			[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001010000801c0a8b21e0e57[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
           		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-12-27 15:55:14[/TD]
           			[TD]866395[/TD]
           			[TD]KNX[/TD]
           			[TD]27057[/TD]
           			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
           		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-12-27 16:13:13[/TD]
           			[TD]853091[/TD]
           			[TD]KNX[/TD]
           			[TD]27057[/TD]
           			[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200025041067002900bce0100900011103f110000e70 81b26ea93a86462134c2780f[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
           		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-12-27 16:13:14[/TD]
           			[TD]852416[/TD]
           			[TD]KNX[/TD]
           			[TD]27057[/TD]
           			[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200025041067002900bce0100900011103f110000e70 81b26ea93a86462134c2780f[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
           		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-12-27 16:15:14[/TD]
           			[TD]848037[/TD]
           			[TD]KNX[/TD]
           			[TD]27057[/TD]
           			[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001010000801c0a8b21e0e57[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
           		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-12-27 16:15:14[/TD]
           			[TD]858786[/TD]
           			[TD]KNX[/TD]
           			[TD]27057[/TD]
           			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
           		[/TR]
           	 [/TABLE]
          Fehlt noch was oder mach ich was falsch?

          Nachtrag: Beim Import der KO-Objekte aus ETS wird für die GA mit Datum/Zeit unbekannter DPT ausgegeben.

          Danke & Gruß --> Jan
          Zuletzt geändert von JanKNX; 28.12.2020, 17:48.

          Kommentar


            #6
            Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
            Doch stell, daoch den Datentyp in EDOMI auf "KNX Rohdaten".
            Wie funktioniert das? Hab gleiches Problem beim Import der GA's in Edomi.

            Mfg
            Christian

            Kommentar


              #7
              Edomi Konfiguration -> Kommunikationsobjekte -> KNX-Gruppenadressen -> GA auswählen und dann auf Bearbeiten -> den Datentyp KNX Rohdaten auswählen und übernehmen (Projekt aktivieren nicht vergessen)

              Mfg
              Dominik