Edomi Kommunikationsobjekte

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • vento66
    antwortet
    Dann muss aber das Status KO beim Starten abgefragt werden (und auch eine Rückmeldung vom Bus kommen)! Hat Edomi keinen Status, schaltet gar nichts... Wäre vielleicht auch mal was für die Zukunft, das zumindest beim ersten Tastendruck ohne Status ein definierter Wert (meinetwegen eine 0) gesendet wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fisch3009
    antwortet
    Als weiterer Tipp: "KO: Wechseln zwischen 0 und Wert (mit Status-KO)" ist wahrscheinlich der Befehl, den du haben willst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ah man kommt also selber drauf

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Ich hatte nur als KO : Wert zuweisen 1 -- ich brauche natürtlich Wert wechsel 0 und 1

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Was hast denn für Einstellungen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Dann muss da was angezeigt werden.
    Es kommt der Wert! Danke dir

    Ich habe nun mal testweise eine Lampe probiert schaltbar zu machen ich kann sie einschalten aber der Status wird nicht mitgenommen

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dannn muss sie auch angezeigt werden. Also noch mal ganz langsam:

    Das Design mal entfernen (vielleicht ist da ja weisse Schrift auf weissen Grund definiert)
    Schriftfarbe schwarz, Schriftgrösse irgendwas (24)
    Bei Beschriftung einfach nur
    {#}
    rein

    Projekt aktivieren

    Dann muss da was angezeigt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Da kommt die Temperatur 21,4 Grad

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Und was sagt die Live Ansicht? Geh mal auf die GA (unter Komunikationsobjekte) und klick auf „Bearbeiten“ und dann auf „live“ steht da ein Wert drinn?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Wird die GA zyklisch auf den Bus gesendet?
    Ja das wird sie , L Flag ist ebenfalls gesetzt

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wird die GA zyklisch auf den Bus gesendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Mach mal den ganzen Zauber weg, und trag die 0/2/11 bei KO 1 ein
    Habe ich gemacht - Danach aktiviert ohne erfolg

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Mach mal den ganzen Zauber weg, und trag die 0/2/11 bei KO 1 ein KO2 ist zum Setzen (willst Du ja nicht) Den Befehl kannst Du theoretisch lassen, ist aber auch nicht notwendig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Ich kann gerne den gesamten Log hier Anfügen , dies würde aber den Rahmen sprengen.

    Wichtig ist aktuell das ich mal die temperatur in Edomi angezeigt bekomme und dies ist schon eine Katastrophe.

    DPT ist richtig Temperatur DPT9
    In edomi wie folgt definiert

    temp.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Deine Fehlermeldung sagt aber 0/2/20, somit weiß keiner ob du bei der 0/2/11 auch diese Fehlermeldung bekommst. Wenn sie in Edomi existiert und das Projekt aktiviert wurde, wird diese Meldung nämlich nicht kommen.

    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Die richtige DPT zugewiesen ?
    Dann wäre es eine andere Meldung.

    Einen Kommentar schreiben: