Hallo alle zusammen,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Als Vorinfo:
Ich versuche den oben beschriebenen LBS zum laufen zu bekommen, jedoch funktioniert dieser nur halbwegs. obwohl der Debugmodus mir mitteilt das der ICMP-Ping nicht erfolgreich war. Wenn der E4 mit einer "1" gefüllt ist kommt anstelle der ICMP Fehlermeldung eine für "TCP" (TCPping nicht erfolgreich). Setze ich jedoch eine "1" bei E7 besteht kein FEHLERMELDUNG, jedoch besteht folgendes Problem....
Das Problem besteht darin das der LBS bei A3 bei tatsächlich eingeschaltetem PC eine 1 liefert jedoch wenn dieser heruntergefahren wird sich der Zustand von A4 nicht auf einen wert von "1" ändert... Ebenso ändert sich A3 nicht wieder zurück auf "leer" oder "0", obwohl am E11 eine "1" eingetragen ist.
Somit kann leider derzeitig der Status eines PC's im Netzwerk nicht ausgelesen werden.
Ist der Baustein falsch beschalten oder muss zusätzlich etwas in der Netzwerkeinstellung verändert werden bei solchen Symptomen.
Ich habe mir auch bereits den Beitrag zum LBS Hostchecker durchgelesen, jedoch ist dort keine eindeutige Lösung zu finden.
https://knx-user-forum.de/forum/proj...rbindung/page3
P.S.: Wäre es nicht einfacher einfach nur A3 zu haben und A4 zu enfernen und je nach Erreichbarkeit soll A3 eine "1" oder eine "0" ausgeben?
DebugLog:
Gruß Lex
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Als Vorinfo:
Ich versuche den oben beschriebenen LBS zum laufen zu bekommen, jedoch funktioniert dieser nur halbwegs. obwohl der Debugmodus mir mitteilt das der ICMP-Ping nicht erfolgreich war. Wenn der E4 mit einer "1" gefüllt ist kommt anstelle der ICMP Fehlermeldung eine für "TCP" (TCPping nicht erfolgreich). Setze ich jedoch eine "1" bei E7 besteht kein FEHLERMELDUNG, jedoch besteht folgendes Problem....
Das Problem besteht darin das der LBS bei A3 bei tatsächlich eingeschaltetem PC eine 1 liefert jedoch wenn dieser heruntergefahren wird sich der Zustand von A4 nicht auf einen wert von "1" ändert... Ebenso ändert sich A3 nicht wieder zurück auf "leer" oder "0", obwohl am E11 eine "1" eingetragen ist.
Somit kann leider derzeitig der Status eines PC's im Netzwerk nicht ausgelesen werden.
Ist der Baustein falsch beschalten oder muss zusätzlich etwas in der Netzwerkeinstellung verändert werden bei solchen Symptomen.
Ich habe mir auch bereits den Beitrag zum LBS Hostchecker durchgelesen, jedoch ist dort keine eindeutige Lösung zu finden.
https://knx-user-forum.de/forum/proj...rbindung/page3
P.S.: Wäre es nicht einfacher einfach nur A3 zu haben und A4 zu enfernen und je nach Erreichbarkeit soll A3 eine "1" oder eine "0" ausgeben?
DebugLog:
Code:
[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:42[/TD] [TD]759558[/TD] [TD]4659[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 5s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:47[/TD] [TD]764353[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:47[/TD] [TD]765029[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:50[/TD] [TD]859352[/TD] [TD]4747[/TD] [TD]5[/TD] [TD](ID2227) Notice: TCPping nicht erfolgreich[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:50[/TD] [TD]861151[/TD] [TD]4747[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:50[/TD] [TD]861346[/TD] [TD]4747[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 5s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:55[/TD] [TD]867182[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:55[/TD] [TD]867856[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:58[/TD] [TD]957349[/TD] [TD]4837[/TD] [TD]5[/TD] [TD](ID2227) Notice: TCPping nicht erfolgreich[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:58[/TD] [TD]959098[/TD] [TD]4837[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:41:58[/TD] [TD]959286[/TD] [TD]4837[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 5s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:03[/TD] [TD]440134[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein deaktiviert (via E1)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:16[/TD] [TD]975630[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein wird aktiviert E1, E2 gesetzt, Baustein startet[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:16[/TD] [TD]976269[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:20[/TD] [TD]062345[/TD] [TD]5081[/TD] [TD]5[/TD] [TD](ID2227) Notice: TCPping nicht erfolgreich[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:20[/TD] [TD]063996[/TD] [TD]5081[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:20[/TD] [TD]064100[/TD] [TD]5081[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 5s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:25[/TD] [TD]067703[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:25[/TD] [TD]068319[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:28[/TD] [TD]156347[/TD] [TD]5180[/TD] [TD]5[/TD] [TD](ID2227) Notice: TCPping nicht erfolgreich[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:28[/TD] [TD]158077[/TD] [TD]5180[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:28[/TD] [TD]158230[/TD] [TD]5180[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 5s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:31[/TD] [TD]429115[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:31[/TD] [TD]430083[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:38[/TD] [TD]534276[/TD] [TD]5262[/TD] [TD]5[/TD] [TD](ID2227) Notice: ICMP Ping nicht erfolgreich[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:38[/TD] [TD]536226[/TD] [TD]5262[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:38[/TD] [TD]536361[/TD] [TD]5262[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 5s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:43[/TD] [TD]538477[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:43[/TD] [TD]539120[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:50[/TD] [TD]653493[/TD] [TD]5411[/TD] [TD]5[/TD] [TD](ID2227) Notice: ICMP Ping nicht erfolgreich[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:50[/TD] [TD]655405[/TD] [TD]5411[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:50[/TD] [TD]655515[/TD] [TD]5411[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 5s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:55[/TD] [TD]661375[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:42:55[/TD] [TD]662122[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:02[/TD] [TD]767771[/TD] [TD]5555[/TD] [TD]5[/TD] [TD](ID2227) Notice: ICMP Ping nicht erfolgreich[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:02[/TD] [TD]770247[/TD] [TD]5555[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:02[/TD] [TD]770406[/TD] [TD]5555[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 5s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:02[/TD] [TD]925090[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:02[/TD] [TD]925770[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:07[/TD] [TD]029761[/TD] [TD]5647[/TD] [TD]6[/TD] [TD](ID2227) Informational: ARPping erfolgreich, RTT: 0.2665ms[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:07[/TD] [TD]034120[/TD] [TD]5647[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 10s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:17[/TD] [TD]044640[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:17[/TD] [TD]045254[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:21[/TD] [TD]149846[/TD] [TD]5817[/TD] [TD]6[/TD] [TD](ID2227) Informational: ARPping erfolgreich, RTT: 0.3325ms[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:21[/TD] [TD]151670[/TD] [TD]5817[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:21[/TD] [TD]151782[/TD] [TD]5817[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 10s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:31[/TD] [TD]161730[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:31[/TD] [TD]162355[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:35[/TD] [TD]266794[/TD] [TD]5990[/TD] [TD]6[/TD] [TD](ID2227) Informational: ARPping erfolgreich, RTT: 0.258ms[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:35[/TD] [TD]268644[/TD] [TD]5990[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:35[/TD] [TD]268757[/TD] [TD]5990[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 10s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:45[/TD] [TD]279382[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:45[/TD] [TD]279978[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:49[/TD] [TD]381807[/TD] [TD]6159[/TD] [TD]6[/TD] [TD](ID2227) Informational: ARPping erfolgreich, RTT: 0.326775ms[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:49[/TD] [TD]383658[/TD] [TD]6159[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:49[/TD] [TD]383831[/TD] [TD]6159[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 10s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:59[/TD] [TD]393148[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:43:59[/TD] [TD]393698[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:03[/TD] [TD]497824[/TD] [TD]6313[/TD] [TD]6[/TD] [TD](ID2227) Informational: ARPping erfolgreich, RTT: 0.252775ms[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:03[/TD] [TD]499706[/TD] [TD]6313[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:03[/TD] [TD]499846[/TD] [TD]6313[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 10s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:13[/TD] [TD]509052[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:13[/TD] [TD]509885[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:17[/TD] [TD]611793[/TD] [TD]6515[/TD] [TD]6[/TD] [TD](ID2227) Informational: ARPping erfolgreich, RTT: 0.363025ms[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:17[/TD] [TD]613708[/TD] [TD]6515[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:17[/TD] [TD]613822[/TD] [TD]6515[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 10s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:27[/TD] [TD]620331[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:27[/TD] [TD]621290[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:31[/TD] [TD]728257[/TD] [TD]6696[/TD] [TD]6[/TD] [TD](ID2227) Informational: ARPping erfolgreich, RTT: 0.27775ms[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:31[/TD] [TD]730807[/TD] [TD]6696[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:31[/TD] [TD]730984[/TD] [TD]6696[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 10s erneut[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:41[/TD] [TD]735095[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Baustein startet durch zyklischen Aufruf[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:41[/TD] [TD]735742[/TD] [TD]18754[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte EXEC-Teil[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:45[/TD] [TD]837981[/TD] [TD]6857[/TD] [TD]6[/TD] [TD](ID2227) Informational: ARPping erfolgreich, RTT: 0.241025ms[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:45[/TD] [TD]840127[/TD] [TD]6857[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Kein Zustandswechsel, setze nur E2 auf aktuellen Wert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-07-14 18:44:45[/TD] [TD]840303[/TD] [TD]6857[/TD] [TD]7[/TD] [TD](ID2227) Debug: Starte Baustein in 10s erneut[/TD] [/TR] [/TABLE]
Gruß Lex
Kommentar