    Hallo zusammen,

    letzte Woche hatte ich, wohl dummerweise, den Command yum update ausgeführt. Dadurch wurde wohl auch ein neuer Kernel für Cent OS 6.1 installiert welcher dann die Disks nicht mehr mounten konnte. Irgendwie konnte ich den alten Kernel im GRUB nicht mehr auswählen, etc.

    Jedenfalls war ich jetzt für eine Woche andersweitig beschäftigt und konnte mich heute wieder darum kümmern. Das mit dem Kernel hat sich nun erledigt, konnte mit dem alten hochfahren. Edomi fuhr hoch mit ein paar Fehlern. Nach einem weiteren Neustart von Edomi war das Log dann sauber und ich wollte auf die Admin GUI oder VISU zugreifen was jedoch nicht mehr klappt. In den Logs finde ich keinen Fehler. Beim Zugriff erhalte ich immer einen Time Out.

    Nach mehreren Stunden bin ich nun soweit, dass ich auf dem Fujitsu S920 einfach das aktuelle CentOS 7 Image mit Edomi 2.02 installieren würde und ein Backup einspielen.

    Leider hat der Aufräum Job seinen Dienst getan und sämtliche Backups gelöscht, da Edomi ja mind. 7 Tage nicht mehr lief.

    Nun die Frage wie ich entweder wieder Zugriff erhalte auf die aktuelle Installation erhalte oder wie ich ggf. die aktuelle Visu manuell aus der Edomi Installation auf eine neue saubere Edomi Installation kriege.

    Für jede Hilfe bin ich euch extrem dankbar. Anbei noch die Logs, ggf. sehr ihr noch etwas...

    Gruss Marc

    SYSLOG
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:26:36[/TD]
     			[TD]758377[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]2306[/TD]
     			[TD]Prozess MAIN beendet (22)[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]136338[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Prozess MAIN gestartet[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]143253[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]EDOMI-Version: 2.02[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]143912[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]EDOMI-ClientId: a079817655d929f7c8f8cf8d7e5e507ed181dd7d06406059f5 408b3e9842fa83[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]144090[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Server wurde rebootet[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]144246[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Prüfung: 64-Bit-System[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]144411[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Winterzeit)[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]148149[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: Verbindung herstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]363234[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: 117 Datenbanken überprüft (0 Fehler)[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]363651[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: RAM reservieren (100 MB pro RAM-DB)[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]455666[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]456681[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue löschen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]471070[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]475927[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Prozess QUEUE starten[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]481570[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Prozess SYSINFO starten[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]491374[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue leeren[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]492096[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMko löschen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]507795[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMko erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]528115[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMko befüllen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]530850[/TD]
     			[TD]QUEUE[/TD]
     			[TD]1933[/TD]
     			[TD]Prozess QUEUE gestartet[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]533797[/TD]
     			[TD]SYSINFO[/TD]
     			[TD]1935[/TD]
     			[TD]Prozess SYSINFO gestartet[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]559410[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMko modifizieren[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]599344[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMko Index erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]599806[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicElement löschen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]614326[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicElement kopieren[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]625068[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicElement Index erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]625516[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicElementVar löschen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]641197[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicElementVar erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]642520[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicElementVar befüllen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]642849[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink löschen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]657735[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]665489[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink befüllen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]686873[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink Index erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]687304[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicCmdList löschen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]699954[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicCmdList erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]702759[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMlogicCmdList befüllen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]703104[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMknxRead löschen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]717822[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMknxRead erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]718297[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMknxWrite löschen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]731357[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.RAMknxWrite erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]732714[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.visuQueue löschen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]744451[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Datenbank: edomiLive.visuQueue erstellen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]749305[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Prozess KNX starten[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]754486[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Prozess LOGIC starten[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]760564[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Prozess VISU starten[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]810720[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1941[/TD]
     			[TD]Prozess KNX gestartet[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]814891[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1941[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung: Control-Endpoint: 192.168.3.66:50000[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]815149[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1941[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung: Data-Endpoint: 192.168.3.66:50001[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]820012[/TD]
     			[TD]VISU[/TD]
     			[TD]1945[/TD]
     			[TD]Prozess VISU gestartet[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]825304[/TD]
     			[TD]LOGIC[/TD]
     			[TD]1943[/TD]
     			[TD]Prozess LOGIC gestartet[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]827867[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1941[/TD]
     			[TD]KNX-Schnittstelle: Name: MDT KNX TP IP / PA: 15.15.255 / MAC: cc1be08022c7[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:28[/TD]
     			[TD]848967[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1941[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.0 / Channel-ID: 29[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:29[/TD]
     			[TD]175414[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung herstellen...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:30[/TD]
     			[TD]678474[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]INIT[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:30[/TD]
     			[TD]698554[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitSend (0 GAs)[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:30[/TD]
     			[TD]699529[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitScan (6 GAs), Abfrage 1...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:28:31[/TD]
     			[TD]703687[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitScan (6 GAs), Überprüfung (max. 30 Zyklen)...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:29:01[/TD]
     			[TD]039311[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitScan (6 GAs), Abfrage 2...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:29:02[/TD]
     			[TD]041754[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitScan (6 GAs), Überprüfung (max. 30 Zyklen)...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:29:32[/TD]
     			[TD]057195[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitScan (6 GAs), Abfrage 3...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:29:33[/TD]
     			[TD]059047[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitScan (6 GAs), Überprüfung (max. 30 Zyklen)...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:03[/TD]
     			[TD]075526[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitScan beendet: 6 GAs abgefragt / Abfragen von 1 GAs fehlgeschlagen (3 Abfragen / 90 Checks)[/TD]
     			[TD]TIMEOUT[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:03[/TD]
     			[TD]076761[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 1/1/4 UG_BUERO_HOEHE (714)[/TD]
     			[TD]TIMEOUT[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:03[/TD]
     			[TD]079982[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]Logik-Bausteine initialisieren...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:03[/TD]
     			[TD]588455[/TD]
     			[TD]LOGIC[/TD]
     			[TD]1943[/TD]
     			[TD]Logik-Init: alle 201 Logikbausteine initialisiert[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:03[/TD]
     			[TD]588707[/TD]
     			[TD]LOGIC[/TD]
     			[TD]1943[/TD]
     			[TD]Logik-Berechnungen werden aktiviert[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:03[/TD]
     			[TD]634569[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]START[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:03[/TD]
     			[TD]967926[/TD]
     			[TD]EXEC[/TD]
     			[TD]2043[/TD]
     			[TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:04[/TD]
     			[TD]164984[/TD]
     			[TD]EXEC[/TD]
     			[TD]2066[/TD]
     			[TD]EDOMI-Autoupdate: Update-Verfügbarkeit prüfen[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    ERRLOG
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:03[/TD]
     			[TD]075526[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitScan beendet: 6 GAs abgefragt / Abfragen von 1 GAs fehlgeschlagen (3 Abfragen / 90 Checks)[/TD]
     			[TD]TIMEOUT[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:03[/TD]
     			[TD]076761[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1929[/TD]
     			[TD]KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 1/1/4 UG_BUERO_HOEHE (714)[/TD]
     			[TD]TIMEOUT[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:06[/TD]
     			[TD]461785[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]2010[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | get_headers(http://192.168.0.65/edomi/termine.txt): failed to open stream: No route to host[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:09[/TD]
     			[TD]581716[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]2010[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 50 | file(http://192.168.0.65/edomi/termine.txt): failed to open stream: No route to host[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-11-01 14:30:09[/TD]
     			[TD]582129[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]2010[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 66 | Invalid argument supplied for foreach()[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]

    #2
    Evtl musst du nur die Firewall deaktivieren, welche sich nach einem yum update automatisch aktiviert.

    Kommentar


      #3
      auf die Konsole, und
      PHP-Code:
      systemctl stop firewalld
      systemctl disable firewalld 
      dann läufts wieder.

      Kommentar


        #4
        danke euch, es lag wirklich an der firewall. Backup erstellt und erstmal an einen sicheren Ort kopiert