Nach Umstellung auf CentOS 7 blieben einige Diagramme leer. Nach umfangreicher Suche habe ich festgestellt, dass eine Verkleinerung der dargestellten Datenarchive den Fehler behoben hat. Gibt es es hier eine maximale Größe?
X
-
Das gleiche Problem hatte ich auch. Das Problem ist die Zeitzone, die hast du wahrscheinlich nicht gesetzt.
https://knx-user-forum.de/forum/proj...00#post1533200
-
Hallo sipiyou,
meine Zeiteinstellungen sind folgendermaßen:
[root@edomi ~]# timedatectl
Local time: Mi 2020-12-23 21:25:39 CET
Universal time: Mi 2020-12-23 20:25:39 UTC
RTC time: Mi 2020-12-23 20:25:37
Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no
DST active: no
Last DST change: DST ended at
So 2020-10-25 02:59:59 CEST
So 2020-10-25 02:00:00 CET
Next DST change: DST begins (the clock jumps one hour forward) at
So 2021-03-28 01:59:59 CET
So 2021-03-28 03:00:00 CEST
Siehst Du da ein Problem?
Mein Fehler war ja nicht, dass die Darstellung verschoben war, sondern, dass keine Daten dargestellt wurden, obwohl die Archive voll sind.
Kommentar


Kommentar