    Hallo,
    habe zwar schon gesucht aber nichts passendes gefunden.

    Das ich keinen Systemtrigger für eine bestimmte Uhrzeit anlegen kann habe ich gelesen.
    Das man hierfür am Besten eine ZSU nimmt habe ich auch gelesen.

    Meine Frage, in der ZSU kann ich nur 23:59 angeben.

    WIe macht Ihr das um zum Beispiel um 23:59:50 einen Trigger auszulösen?

    Schon mal vorab Danke für Euren Input.

    Gruß

    #2
    Könnte man mit ZSU + Verzögerer LBS machen.

    Kommentar


      #3
      Du meinst Bausteinnummer 19000956?

      Danke

      Kommentar


        #4
        Nein, ich meine 16000112.

        ZSU iKO (23:59) an E1 und '50000' auf E2 sollte dann ein Triggern an A1 des Verzögerers um 23:59:50 bewirken.

        Kommentar


          #5
          Würde das nicht auch mit einem standard LBS Vergleicher wo A=B, indem man auf B die Systemzeit (System-KO-5) anlegt und A die gewünschte Zeit (oder umgekehrt) --> Stunde, Minute, Sekunde einstellt, gehen ?
          Danke und LG, Dariusz
          GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

          Kommentar


            #6
            Hallo Coliflower,
            danke noch für den Hinweis.
            Erst mal mit dem Baustein 16000112 umgesetzt.
            Deine Version probiere ich auch noch aus.
            Gruß

            Kommentar