Zuerst einmal danke benji für die tolle Arbeit an den Bausteinen. Leider bekomme ich keine Daten angezeigt. Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Zum System: WPF05 mit WPM3i-Regler. Das ISG web ist gerade neu und hat die FW 12.1.1 Build 150. Laut Stiebel soll diese Version bereits Modbus TCP integriert haben, obwohl es mir unter Diagnose > System nicht angezeigt wird. Ich habe CentOS 7.7-1908 mit Edomi V2.01.
sc002.png
Fehlerlog
Der LBS 19000162 startet ganz normal und gibt keine Fehler aus.
Zum System: WPF05 mit WPM3i-Regler. Das ISG web ist gerade neu und hat die FW 12.1.1 Build 150. Laut Stiebel soll diese Version bereits Modbus TCP integriert haben, obwohl es mir unter Diagnose > System nicht angezeigt wird. Ich habe CentOS 7.7-1908 mit Edomi V2.01.
sc002.png
Fehlerlog
Code:
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000161.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 138 | Undefined offset: 1 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000162.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 3 | require_once(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/stiebel/ModbusMaster.php): failed to open stream: No such file or directory
Der LBS 19000162 startet ganz normal und gibt keine Fehler aus.
Code:
[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2021-02-18 19:33:45[/TD] [TD]724535[/TD] [TD]566[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000162 [v0.2]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-02-19 16:32:48[/TD] [TD]410687[/TD] [TD]31829[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000162 [v0.2]: LBS started[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-02-19 16:44:49[/TD] [TD]677634[/TD] [TD]6758[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19000162 [v0.2]: LBS started[/TD] [/TR] [/TABLE]
Kommentar