19002380 - InfluxDB2.0 Writer Problem Trigger

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    19002380 - InfluxDB2.0 Writer Problem Trigger

    Hallo,
    ich benutze den obig genannten LBS und habe das Problem obwohl der Trigger(System KO 20) auf täglich gestellt ist laufend Daten geschrieben werden.
    Ich will die PV Tagesenergie einmal täglich in die Datenbank schreiben :-)

    2021-08-13_10-01-06.jpg
    Sollte bei meiner Einstellung nicht nur einmal täglich ein Wert geschrieben werden?
    McJameson: Kannst du mir hier vielleicht weiterhelfen?

    Viele Grüsse
    Eric
    Zuletzt geändert von eric4980; 13.08.2021, 09:10.

    #2
    Zitat von eric4980 Beitrag anzeigen
    obwohl der Trigger(System KO 20) auf täglich gestellt ist
    Was mich wundert ist eher, warum auf System-KO 20 bei dir eine Null auftaucht. Eigentlich sollte jeden Tag um Mitternacht eine 1 gesendet werden und sonst nichts.
    Sicher, dass du nicht selbst irgendwie in das System-KO 20 schreibst?

    Kommentar


      #3
      Nach einer neuen Projekt Aktivierung wird für den Tag erst mal 0 drin stehen oder nicht?
      Grüße
      Sebastian

      Kommentar


        #4
        Zitat von seppelp Beitrag anzeigen
        wird für den Tag erst mal 0 drin stehen oder nicht?
        Oder nicht!

        Warum auch? Das System-KO soll um 00:00:00 triggern und zwar mit einer 1.

        eric4980 Ich denke du schreibst irgendwo ins System-KO 20. Am besten mal die Verweise anzeigen lassen. Dann siehst du, ob es irgendwo in einer Ausgangsbox verwendet wird.

        Kommentar


          #5
          Hallo jonofe,
          vielen Dank für deinen Hinweis.
          Ich habe die Verweise geprüft und es gibt nur welche auf Eingangsboxen. D.h. es wir kein Wert in das System KO geschrieben.
          Ich habe zum Testen mal das System Ko am Trigger entfernt. Trotzdem wir alle 10 Sekunden ein Wert in die Datenbank geschrieben.
          Ich denke der Trigger hat keine Funktion und der Wert wird in die Datenbank geschrieben wenn sich an E13 der Wert ändert.
          2021-08-16_08-15-53.jpg

          Kommentar


            #6
            Meide Idee wäre jetzt als Workarround den Wert 1x täglich um 23:59Uhr an E13 zu senden.
            Hätte hier vielleicht jemand einen Tipp für eine Logik?

            Kommentar


              #7
              Zitat von eric4980 Beitrag anzeigen
              Hätte hier vielleicht jemand einen Tipp für eine Logik?
              Wertauslöser-LBS 13000022
              Trigger (E1): System KO 20
              Wert (E2): dein iKO 1731

              Kommentar


                #8
                Zitat von jonofe Beitrag anzeigen

                Wertauslöser-LBS 13000022
                Trigger (E1): System KO 20
                Wert (E2): dein iKO 1731
                Super :-) Danke für den Tipp... Genau das hatte ich gesucht...

                Jetzt hätte ich noch eine Frage zu InfluxDB Version 2.0:
                Kann mir jemand helfen wie ich Werte aus einer Datenbank wieder löschen kann?
                Gibt es hier ein Windows Tool oder geht es nur über die Console?
                So etwas wie SQLyog für eine SQL Datenbank?

                Viele Grüsse
                Eric
                Zuletzt geändert von eric4980; 16.08.2021, 12:52.

                Kommentar

                Lädt...