Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Sperre nach EDOMI Reboot ohne Funktion

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Sperre nach EDOMI Reboot ohne Funktion

    Hallo zusammen,

    für meine ERR bei der Heizung habe ich den Sommerbetrieb manuell über die GA des Sperrobjekts meiner Heizungsaktoren getriggert.
    Bei jedem EDOMI Reboot wird die Sperre nun wieder freigegeben.
    Kann man das irgendwie Remanent machen, also wenn der Schalter auf ON war das diese Einstellung gemerkt wird?

    Oder gibts ne andere elegante Lösung?

    Vielen Dank
    Grüße
    Matthias

    ​​​​​​

    #2
    Du könntest die iKOs, die die Sperre steuern, als remanent konfigurieren.

    Kommentar


      #3
      Ok... bis jetzt hatte ich dem Schalter in meiner Visu direkt die GA des Sperrobjektes zugewiesen...
      Werds mal mit nem davor geschalteten iKO versuchen bei dem "Remanent" aktiv ist.

      Vielen Dank
      Grüße
      Matthias

      ​​​​​​

      Kommentar


        #4
        Kannst Du nicht bei der Sperre das L-Flag setzen, und die GA bei Systemstart einlesen?

        Kommentar


          #5
          Funktionieren nun beide Wege...
          Danke Euch für die Tipps.

          Grüße
          Matthias

          ​​​​​​

          Kommentar


            #6
            Dann würd ich aber den letzteren nehmen, das ist wenigstens der richtige Status. Falls die GA noch von woanders geschaltet wird, ist deine remanente GA nicht zu 100% immer aktuell.

            Kommentar

            Lädt...