Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Unbekannte GA und PA im Error-Log...mal wieder...aber anders

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Unbekannte GA und PA im Error-Log...mal wieder...aber anders

    Nachtrag: eine nähere Betrachtung im Monitor-Log hat ergeben, dass es zusätzlich einzelne "Treffer" auf bestehende GAs gab, allesamt Read Requests von der PA 0.0.0.

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
     			[TD]510483[/TD]
     			[TD]KNX REQUEST[/TD]
     			[TD]0.0.0[/TD]
     			[TD]14/3/1[/TD]
     			[TD]239[/TD]
     			[TD]Hzg Diele Stellwert status[/TD]
     			[TD](Read)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
      [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
     			[TD]585922[/TD]
     			[TD]KNX REQUEST[/TD]
     			[TD]0.0.0[/TD]
     			[TD]14/1/1[/TD]
     			[TD]231[/TD]
     			[TD]Bel Diele 14-1-1 dim[/TD]
     			[TD](Read)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
      [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2021-11-02 00:23:04[/TD]
     			[TD]753628[/TD]
     			[TD]KNX REQUEST[/TD]
     			[TD]0.0.0[/TD]
     			[TD]14/1/1[/TD]
     			[TD]231[/TD]
     			[TD]Bel Diele 14-1-1 dim[/TD]
     			[TD](Read)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
      [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2021-11-02 00:23:07[/TD]
     			[TD]261698[/TD]
     			[TD]KNX REQUEST[/TD]
     			[TD]0.0.0[/TD]
     			[TD]14/1/1[/TD]
     			[TD]231[/TD]
     			[TD]Bel Diele 14-1-1 dim[/TD]
     			[TD](Read)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Hallo,

    ja, es gibt viele Threads mit dem Thema. Meistens wurde nicht importiert oder aktiviert, das ist diesmal nicht der Fall. Weder gibt's die unbekannten GAs (14/0/x und 14/1/x) in der ETS noch gab es sie jemals, ganz zu schweigen von der PA 0.0.0.
    Wahrscheinlich Zufall, aber die Einträge kamen beide Male ca. 10 Minuten nachdem der Gruppenmonitor seine Verbindung verloren hatte (PC in Ruhemodus).

    Edomi läuft bare metal im gleichen Netzwerk und ist mittels MDT IP-Router mit dem Bus verbunden.

    Kann sich jemand einen Reim darauf machen?

    Danke vorab und Grüße
    Marcus

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:22:56[/TD]
      [TD]750932[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 1 (1) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/1 / Raw: 061004200015044f01002900bcd000007001010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:22:56[/TD]
      [TD]773020[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 2 (2) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/8 / Raw: 061004200015044f02002900bcd000007008010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:22:56[/TD]
      [TD]815332[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 3 (3) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/6 / Raw: 061004200015044f03002900bcd000007006010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:22:56[/TD]
      [TD]836855[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 4 (4) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/5 / Raw: 061004200015044f04002900bcd000007005010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:22:56[/TD]
      [TD]879127[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 5 (5) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/9 / Raw: 061004200015044f05002900bcd000007009010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [/TABLE]
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:22:59[/TD]
      [TD]770945[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 6 (6) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/1 / Raw: 061004200015044f06002900bcd000007001010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:22:59[/TD]
      [TD]782862[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 7 (7) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/5 / Raw: 061004200015044f07002900bcd000007005010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:22:59[/TD]
      [TD]814635[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 8 (8) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/6 / Raw: 061004200015044f08002900bcd000007006010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:22:59[/TD]
      [TD]846848[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 9 (9) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/8 / Raw: 061004200015044f09002900bcd000007008010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:22:59[/TD]
      [TD]878644[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 10 (10) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/9 / Raw: 061004200015044f0a002900bcd000007009010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [/TABLE]
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
      [TD]253843[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 13 (13) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/1 / Raw: 061004200015044f0d002900bcd000007001010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
      [TD]275392[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 14 (14) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/5 / Raw: 061004200015044f0e002900bcd000007005010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
      [TD]317791[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 15 (15) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/6 / Raw: 061004200015044f0f002900bcd000007006010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
      [TD]350080[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 16 (16) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/8 / Raw: 061004200015044f10002900bcd000007008010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
      [TD]381905[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 17 (17) / PA: 0.0.0 / GA: 14/1/13 / Raw: 061004200015044f11002900bcd00000710d010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
      [TD]414077[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 18 (18) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/10 / Raw: 061004200015044f12002900bcd00000700a010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
      [TD]445864[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 19 (19) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/11 / Raw: 061004200015044f13002900bcd00000700b010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
      [TD]478333[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 20 (20) / PA: 0.0.0 / GA: 14/1/11 / Raw: 061004200015044f14002900bcd00000710b010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:02[/TD]
      [TD]542217[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 22 (22) / PA: 0.0.0 / GA: 14/1/3 / Raw: 061004200015044f16002900bcd000007103010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:04[/TD]
      [TD]785299[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 27 (27) / PA: 0.0.0 / GA: 14/1/3 / Raw: 061004200015044f1b002900bcd000007103010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:04[/TD]
      [TD]817017[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 28 (28) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/8 / Raw: 061004200015044f1c002900bcd000007008010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:04[/TD]
      [TD]848388[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 29 (29) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/10 / Raw: 061004200015044f1d002900bcd00000700a010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:04[/TD]
      [TD]880188[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 30 (30) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/11 / Raw: 061004200015044f1e002900bcd00000700b010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:04[/TD]
      [TD]922008[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 31 (31) / PA: 0.0.0 / GA: 14/1/11 / Raw: 061004200015044f1f002900bcd00000710b010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:04[/TD]
      [TD]953442[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 32 (32) / PA: 0.0.0 / GA: 14/1/13 / Raw: 061004200015044f20002900bcd00000710d010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:07[/TD]
      [TD]283273[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 34 (34) / PA: 0.0.0 / GA: 14/1/3 / Raw: 061004200015044f22002900bcd000007103010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:07[/TD]
      [TD]315335[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 35 (35) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/8 / Raw: 061004200015044f23002900bcd000007008010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:07[/TD]
      [TD]347342[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 36 (36) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/10 / Raw: 061004200015044f24002900bcd00000700a010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [/TABLE]
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:07[/TD]
      [TD]389206[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 37 (37) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/11 / Raw: 061004200015044f25002900bcd00000700b010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:07[/TD]
      [TD]420676[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 38 (38) / PA: 0.0.0 / GA: 14/1/11 / Raw: 061004200015044f26002900bcd00000710b010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 00:23:07[/TD]
      [TD]452414[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 39 (39) / PA: 0.0.0 / GA: 14/1/13 / Raw: 061004200015044f27002900bcd00000710d010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [/TABLE]
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:21[/TD]
      [TD]913495[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 173 (173) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/12 / Raw: 061004200015044fad002900bcd00000700c010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:21[/TD]
      [TD]925087[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 174 (174) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/4 / Raw: 061004200015044fae002900bcd000007004010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:28[/TD]
      [TD]300314[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 180 (180) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/12 / Raw: 061004200015044fb4002900bcd00000700c010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:28[/TD]
      [TD]331876[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 181 (181) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/4 / Raw: 061004200015044fb5002900bcd000007004010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:28[/TD]
      [TD]363385[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 182 (182) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/12 / Raw: 061004200015044fb6002900bcd00000700c010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:28[/TD]
      [TD]405073[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 183 (183) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/4 / Raw: 061004200015044fb7002900bcd000007004010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:31[/TD]
      [TD]312928[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 185 (185) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/4 / Raw: 061004200015044fb9002900bcd000007004010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:31[/TD]
      [TD]334374[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 186 (186) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/12 / Raw: 061004200015044fba002900bcd00000700c010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:33[/TD]
      [TD]812190[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 187 (187) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/4 / Raw: 061004200015044fbb002900bcd000007004010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:33[/TD]
      [TD]833471[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 188 (188) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/12 / Raw: 061004200015044fbc002900bcd00000700c010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:36[/TD]
      [TD]315696[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 190 (190) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/4 / Raw: 061004200015044fbe002900bcd000007004010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]2021-11-02 22:52:36[/TD]
      [TD]337081[/TD]
      [TD]KNX[/TD]
      [TD]23549[/TD]
      [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 191 (191) / PA: 0.0.0 / GA: 14/0/12 / Raw: 061004200015044fbf002900bcd00000700c010000[/TD]
      [TD]ERROR[/TD]
      [/TR]
      [/TABLE]
    Zuletzt geändert von madmaxx; 03.11.2021, 12:32. Grund: Nachtrag

    #2
    Könnte es evtl. irgendein gebraucht gekauftes KNX Gerät sein, welches am Bus hängt, nicht zurückgesetzt (neu programmiert) wurde und auf diese GA's sendet?
    PA 0.0.0 hab ich damals mal im Zusammenhang mit USB/TPUART Schnittstellen an einem Wiregate gelesen. Ist sowas bei dir im Einsatz?
    Welche physikalische Adresse taucht denn auf, wenn EDOMI KNX Telegramme sendet?

    Kommentar


      #3
      Danke für deine Antwort. Nein, weder gebrauchte noch neu hinzugefügte Geräte. Ein Linienscan auf 0.0 war auch erfolglos...
      Edomi hat die PA 1.0.230.

      Kommentar


        #4
        Irgendeine andere KNX Software im Netz? z.B. App auf Handy, Tablett, etc? Woli? Tasmota-KNX Geräte?

        Kommentar


          #5
          Auch wenn's peinlich ist: ich hatte kurzzeitig eine App (EcoButler) installiert, jedoch nie konfiguriert und somit auch nicht auf dem Schirm. Aber die wird's wohl gewesen sein. Danke für dein Nachfragen.

          Kommentar


            #6
            Zitat von madmaxx Beitrag anzeigen
            Auch wenn's peinlich
            Ist nicht peinlich, ist eigentlich der Klassiker zusammen mit den nicht konfigurierten, gebrauchten KNX Komponenten.

            Kommentar

            Lädt...
            X