Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dimmer als Drehregler - Knopf zurücksetzen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Dimmer als Drehregler - Knopf zurücksetzen?

    Hallo Zusammen,
    habe mir aus mehreren Elementen (Skala, Wertanzeige, Drehregler und Universalelement) meinen Dimmer zusammengebaut.
    Das Universalelement "Dimmerknopf" ist mit dem Drehregler verbunden.
    Im Prinzip funktioniert alles wie gewollt, nur wird das gedimmte Licht z.B. bei 10%, per Schalter (Hardware oder Visu) ausgeschaltet, bleibt der Knopf des Dimmers in seiner letzten Position stehen.
    Hab nun schon alle möglichen Varianten durch, hat jemand nen Tipp für mich, wie der Knopf wieder in die Ausgangsstellung geht?

    dimmer.pngKnopf.pngDrehregler.pngWertanzeige.png
    Grüße
    Matthias

    ​​​​​​

    #2
    Sendet denn dein Dimmer beim Ausschalten den Status-Dimmwert 0?

    Kommentar


      #3
      Der Dimmer sendet beim Ausschalten als Status Dimmwert die 0%
      gruppenmonitor.png

      Jetzt stell ich mir nur die Frage wie ich die 0 also die GA1/4/7 so benutzen kann dass der Knopf auch 0 wird.
      Grüße
      Matthias

      ​​​​​​

      Kommentar


        #4
        Sollte im Drehregler dann nicht bei KO1 das Dimm-Status-KO stehen?

        Kommentar


          #5
          Wunderbar, vielen Dank für den Denkanstoß. Hat geklappt...
          Zuletzt geändert von messen1980; 19.01.2022, 22:23.
          Grüße
          Matthias

          ​​​​​​

          Kommentar

          Lädt...
          X