    ​Hallo,

    ich habe ein Problem: Ich hätte gerne, dass ein Präsenzmelder in der Küche zwischen 6:00 und 8:00 das Licht anschaltet, beim Verlassen des Raums natürlich wieder ausschaltet, und den Rest des Tages deaktiviert ist. Ich habe so weit alles hinbekommen, das Licht geht bei Bewegung in dem Zeitfenster an, außerhalb des Zeitfensters geht es nicht an. Nur im Zeitfenster schaltet das Licht nicht aus (eins der wichtigeren Teile des Projekts 😅 ).

    Ich sehe in der Liveansicht 1 das die Ausgangsbox 1145 0 wird aber das Licht bleibt immer noch an.

    Der Dimmaktor ist ein MDT AKD

    Hoffe ihr habt ein Tipp für mich.

    Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.

    Präsenzmelder Küche .jpg


    Zuletzt geändert von Timeundertension; 23.01.2022, 11:44.

    #2
    Verbinde einfach den UND LBS an E2 der Ausgangsbox und es sollte funktionieren.
    Oder verwende direkt eine Einfach-Ausgangsbox !=leer.
    Mit dem !=0 Eingang filterst du derzeit die Ausschaltsignal raus.

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank es funktioniert. Danke für die schnelle Antwort. 😃👍

      Kommentar


        #4
        Wieso sendest du eigenlich nicht einfach über die Zeitschaltuhr eine 0/1 an die Sperre des PM's?

        Mfg
        Christian

        Kommentar


          #5
          Hallo Christian,

          die Idee ist natürlich auch gut. Das probiere ich auch mal noch aus. 😀