    Melde mich mal erfolgreich zurück. Hab jetzt seit 5 Tagen keinen ungewollten restart.
    Ein großes DAAAAAAANKE an philipp900
    Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
    Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk

    Kommentar


      #17
      Und was wars?

      Kommentar


        #18
        Der Bugfix in #10 verhindert die Crashes.
        Warum $arr manchmal kein Array ist - ist allerdings unklar - die änderung forciert das $arr immer als array angelegt wird.
        Daher kein Fehler - kein restart mehr.
        Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
        Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk