    Hallo to all,
    ich hab gerade versucht durch den Quelltext der LBS zu steigen und stelle fest das ich mit "copy-paste" wohl nicht so einfach weiter komm

    Hintergrund: Ich vermisse einen "SendByChange" LBS der mit 2 Eingängen daherkommt, aber nicht den geänderten weiter sendet, sondern den zweiten.

    (triggert wenn Änderung) E1 A1
    (KO an A1) E2

    Könnte mir vlt jemand auf die Sprünge helfen ?
    Danke
    Grüße aus Oberhausen, Frank

    #2
    Genau das macht doch der Werttrigger. Schickt den Wert von E2 an A1, wenn auf E1 ein Trigger != 0 ankommt.

    Kommentar


      #3
      Genau ! Ich wollt nur testen ob das hier auch jemand weiß

      Super Danke Thome... der LBS war einer der wenigen die ich mir nicht angesehen hab.
      Damit komm ich weiter !