    Aktueller Sollwert MDT AKH-0800.02 aktualisiert sich nicht

    Hallo,

    ich habe eine Problem mit dem Übertragen des aktuellen Sollwerts ins KNX.

    Ich schicke über die Edomi Visu einen Sollwert von z.B 11.0°C ins KNX ich sehe auch im Gruppenmonitor, dass die Werte ankommen, jedoch fahren die Stellventile immer noch auf. Wenn ich dann über die Sollwertverschiebung auf Plus oder Minus gehe springt der Wert zuerst bspw. wieder auf 20.5°C. Wenn ich ihn mit der Sollwertverschiebung auf 11°C runterdrücke gehen auch die Stellventile zu und werden auch nicht mehr angesteuert.

    ich hoffe ihr habt eine Idee wie ich das Problem lösen könnte.

    Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und ein schönes langes Wochenende

    Gruß

    #2
    Die Einstellung des Sollwerts ist keine fünf-Minuten-Aufgabe. MDT hat viel Zeit investiert, ein ausführliches THB zu schreiben.
    Überblick:
    1. die eingestellte Betriebsart ist die Basis für die integrierte Temperatur Regelung. Eine Änderung auf beispielsweise 11.0 °C sollte über eine Betriebsart Nacht oder Standby erfolgen.
    2. über die Sollwertverschiebung auf Plus oder Minus ist per Default auf +/- 3 K begrenzt.
    3. Vorgabe eines neuen absoluten Sollwertes hat Nebenwirkungen, siehe THB.