Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS der Werte bestimmte ignoriert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    LBS der Werte bestimmte ignoriert

    Servus

    Ich bin über die Google Suche leider nicht fündig worden.
    Und zwar bin ich auf der Suche nach einem LBS der bestimmte Werte ignoriert.
    In meinem konkreten Fall geht es um die Berechnung des COP der Wärmepumpe welche via NodeRed geschieht.
    Beim Ende der Warmwasserbereitung und Übergang zum Heizen kommt es zu der Situation, dass der COP in einem unrealistisch hohen Bereich liegt da die VL Temperatur noch hoch ist und der Verdichter schon runtergedrosselt.

    Dadurch wird mir die Statistik ziemlich versaut da hier Werte von 13-14 keine Seltenheit sind.
    Realistischerweise ist der COP zu Beginn der Heizsaison in einem hohen einstelligen Bereich, ich würde also alles über 10 gerne eliminieren.

    Ich habe jetzt nur die Filtereinstellungen des IKO gefunden, nur leider bringt mir weder das "Maximum" noch die "Werteliste" etwas da ja der Wert auf den nächstliegenden gesetzt wird.
    Beispiel COP 13, Maximum 10 wird der Wert auf 10 gesetzt.

    Ich möchte aber dass alles über 10 einfach nicht weitergeleitet wird so wie wenn kein Telegramm angekommen wäre.
    Gibt es dazu eine Möglichkeit mit Bordmitteln bzw einen LBS mit dem ich das so umsetzen kann?

    Liebe Grüße
    Jürgen

    #2
    Eventuell sowas?
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001120

    in Verbindung mit sowas
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000459

    im ersten LBS die Werte auf 10 begrenzen, und mit dem 2. LBS die 10 filtern.

    Kommentar


      #3
      Geht bestimmt auch mit Standardmitteln (Vergleicher + Wertauslöser)

      Aber mit dem LBS 19000119 ​Wenn-Dann-Sonst VARIABEL kannst angeben an E4 (dann) und E5 (sonst) entweder den Eingangswert von E1 durchlassen willst oder ersetzen willst durch etwas anderes oder mit <no> schlicht nix passieren soll. Das dürfte genau das filtern sein, was Du suchst. Ich nutze das auch an der PV-Anlage, wo es auf manchen Kanälen auch mal unschöne "Wert-Bursts" gibt.
      Alternativ kannst Du auch prozentuale Abweichungen filter.

      Kommentar


        #4
        Danke euch beiden für die Tipps
        Habs mit dem von saegefisch empfohlenen 19000119 umgesetzt und es tut wie es soll.

        Liebe Grüße
        Jürgen