Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fehler im Logfile bei 5fach MQTT Parser LBS 19001054

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Fehler im Logfile bei 5fach MQTT Parser LBS 19001054

    Hallo zusammen,

    ich habe mit dem LBS 19001054 2 Topics meines Shelly Floods abonniert und schreibe die Werte in 2 iKOs mit dem MQTT Parser 19001207. Das scheint zu funktionieren allerdings bekomme ich im (General) Error Log Fehler gemeldet.

    Im 19001054 habe ich die beiden Topics mit "shellies/shellyflood-244CAB4306B1/sensor/temperature|shellies/shellyflood-244CAB4306B1/sensor/battery" an E9 abonniert. Im 19001207 parse ich jeweils mit "shellies/shellyflood-244CAB4306B1/sensor/temperature" oder mit "shellies/shellyflood-244CAB4306B1/sensor/battery" an E2 nach den Werten. Passt das so oder mache ich was falsch?

    Code:
    2023-01-07 08:30:35    066049    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 66 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    069866    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    072474    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    075171    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    077888    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    080327    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    180607    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 66 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    184165    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    186290    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    188353    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    190593    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 1    ERROR
    2023-01-07 08:30:35    192759    ?    25381    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001207.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 1    ERROR​
    image.png

    #2
    Nimm mal nur *EINEN* MQTT Parser LBS

    E2 = shellies/shellyflood-244CAB4306B1/sensor/+
    E6 = temperature
    E7 = battery

    Dann sollte (hoffentlich ohne Fehler) an A6 die Temperatur und an A7 der Batteriestand rauskommen.

    Kommentar


      #3
      Hat geholfen danke!

      Kommentar

      Lädt...
      X