Hallo zusammen,
ich kämpfe schon seit längerer Zeit mit einer Fehlfunktion in einer Logik. Hier nutze ich den oben genannten Baustein um die Laufzeit einer Pumpe zu überwachen. Wenn diese länger als 5 min läuft, soll die Pumpe notfallbedingt abgeschaltet werden. Jetzt kommt es aber so, dass die Pumpe bereits nach einer Minute abgeschaltet wird.
Wenn ich mir im Log die Variable ansehe, die am Ausgang des Bausteins gefüllt wird, so sieht das so aus
Im abgesetzten Bereich sieht man, dass er von 00:00:59 auf 00:1:0 springt?! Dann macht die Logik danach vermutlich den Rest und schaltet ab.
Kann mir da jemand helfen? oder hat eine Idee?
Die Logikverschaltung hab ich angehängt.
Screenshot 2023-07-21 081647.png
Screenshot 2023-07-21 081947.jpg
Screenshot 2023-07-21 082704.jpg
Screenshot 2023-07-21 082017.jpg
vielen Dank
Markus
ich kämpfe schon seit längerer Zeit mit einer Fehlfunktion in einer Logik. Hier nutze ich den oben genannten Baustein um die Laufzeit einer Pumpe zu überwachen. Wenn diese länger als 5 min läuft, soll die Pumpe notfallbedingt abgeschaltet werden. Jetzt kommt es aber so, dass die Pumpe bereits nach einer Minute abgeschaltet wird.
Wenn ich mir im Log die Variable ansehe, die am Ausgang des Bausteins gefüllt wird, so sieht das so aus
HTML-Code:
<tr><td>2023-07-19 10:13:55</td><td>904521</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:00:50</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:13:56</td><td>936275</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:00:51</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:13:57</td><td>978096</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:00:52</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:13:59</td><td>015887</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:00:53</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:14:00</td><td>043152</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:00:54</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:14:01</td><td>118971</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:00:56</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:14:02</td><td>208920</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:00:57</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:14:03</td><td>423165</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:00:58</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:14:04</td><td>425357</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:00:59</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:14:05</td><td>483184</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:1:0</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:14:05</td><td>651629</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:01:00</td></tr> <tr><td>2023-07-19 10:14:06</td><td>640747</td><td>INTERN</td><td> </td><td>-</td><td>1832</td><td>Zisterne_Hauswasserwerk_AktuelleLaufzeit</td><td>00:00:00</td></tr>
Im abgesetzten Bereich sieht man, dass er von 00:00:59 auf 00:1:0 springt?! Dann macht die Logik danach vermutlich den Rest und schaltet ab.
Kann mir da jemand helfen? oder hat eine Idee?
Die Logikverschaltung hab ich angehängt.
Screenshot 2023-07-21 081647.png
Screenshot 2023-07-21 081947.jpg
Screenshot 2023-07-21 082704.jpg
Screenshot 2023-07-21 082017.jpg
vielen Dank
Markus