Hallo, ich habe einen Klingeltaster welcher auf einen Binäreingang wirkt, bei Betätigung wird dann über einen Schaltaktor (Treppenlichtfunktion) die Klingel angesprochen. Ich möchte nun den Tasterimpuls für das Schalten einer Außenleuchte nutzen, d.h. bei zweimaligem Tasterdruck innerhalb einer Sekunde soll anhand einer Logik ein Schaltimpuls auf die entsprechende Gruppenadresse erfolgen. Wie kann man so etwas am saubersten innerhalb der Logik von Edomi abbilden? Danke schonmal...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
EDOMI Logik - Impulse zählen innerhalb eines Zeitraumes
Einklappen
X
-
Schau dir mal den Edomi Standard LBS (unter experimentell) Nr. 17000220 Alarmtrigger ( Zähler ) an.
So wie ich den verstehe kannst du damit dein Signal in einer Zeitspanne von z.B. 1 oder 2 Sekunden prüfen (zählen).
So könnte das aussehen.
ggfs. musst du noch mit dem Reset rumspielen.
Bildschirmfoto 2023-08-07 um 12.56.00.png
Kommentar