Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jalousie Problem mit Zeitschaltuhr

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Jalousie Problem mit Zeitschaltuhr

    Hallo Zusammen,
    ich habe ein seltsames Phänomen wobei ich mir nicht mal sicher bin ob das Problem an einer falsch konfigurierten EDOMI Komponente zu suchen ist...
    Aber vielleicht kann mir ja jemand nen Tipp geben...
    Habe MDT Jalousie Aktoren für meine Raffstoren verbaut.
    Per Taster oder auch per EDOMI Visu kann ich die Raffstoren wunderbar steuern (Auf/AB,whatever)
    Ich habe noch einige Zeitschaltuhren in EDOMI eingebaut mit denen ich einzelne Raffstoren hochfahre.
    Dies geschieht nicht wie beim Taster/Visu über Auf/Ab und Stop sondern über Position anfahren.
    Hier setze ich in dem Makro für die Zeitschaltuhr Raffstore Auf einen "Wert 0".
    Soweit so gut fährt die Jalousie auch hoch, aber nachdem sie oben ist wieder einen Rutsch ca. 5% nach unten. Das sehe ich auch im Busmonitor der ETS.
    Leider finde ich keine Einstellung die mir hier weiterhelfen könnte, das wenn der Raffstore die oben Position hat, auch oben bleibt.

    Vielleicht kennt jemand das Problem, bzw. hat nen Tipp wo ich noch suchen könnte.

    Grüße
    Matthias

    ​​​​​​

    #2
    Bei Position sollte auch Lamelle gesendet werden. Ansonsten wird die vorherige Lamellenposition wieder angefahren.
    Alternativ Auf benutzen.

    Kommentar


      #3
      Super, ja besten Dank das war das Problem.
      Habe jetzt die Lamellenposition nochmal mitgesendet, passt alles.

      Grüße
      Matthias

      ​​​​​​

      Kommentar

      Lädt...