Ich hab einen generischen Mod-Bus connector erstellt, der das lesen und schreiben erlaubt. In der admin werden die Live-Werte anzeigt und auch Test-Writes können getätigt werden.
http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002762
Das ganze erstmal für den Fronius-Wechselrichter. Durch entsprechende Json-Dateien lässt sich der LBS auch für x-beliebige Modbus-Anbindungen verwenden.
Die JSON-Dateien für den Fronius hab ich bei mir im Git hochgeladen:
https://github.com/sipiyou/fronius_sunspec
Im Fronius-WR muss die Fernsteuerung aktiviert sein, wenn auch geschrieben werden soll. Das ist dann z.B. der Fall, wenn ihr das Laden der Batterie beeinflussen wollt.
Die Konfiguration ist in der Admin des Wechselrichters unter "Kommunikation / Modbus"
image.png
Ich hab die Einstellung Int+SF, d.h. die Konfigurations-Dateien, die benötigt werden sind die mit "Inf&SF" aus dem Git.
Da ich einen WR mit Batterie habe, wird die json-Datei mit "storage" benötigt. Diese beiden Dateien werden über die Admin in den LBS geladen:
Über dem Menüpunkt json importieren kann das jeweilige Gerät konfiguriert werden:
image.png
Bei mir hat der Wechselrichter die Unit-ID 1 und der Smart-Meter die 4.
image.png
Nachdem alles hochgeladen und konfiguriert wurde, sieht das ganze in der Admin dann so aus:
image.png
image.png
Dann können hier auch die Werte direkt an Edomi KO's / KNX-KO's gesendet werden.
http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002762
Das ganze erstmal für den Fronius-Wechselrichter. Durch entsprechende Json-Dateien lässt sich der LBS auch für x-beliebige Modbus-Anbindungen verwenden.
Die JSON-Dateien für den Fronius hab ich bei mir im Git hochgeladen:
https://github.com/sipiyou/fronius_sunspec
Im Fronius-WR muss die Fernsteuerung aktiviert sein, wenn auch geschrieben werden soll. Das ist dann z.B. der Fall, wenn ihr das Laden der Batterie beeinflussen wollt.
Die Konfiguration ist in der Admin des Wechselrichters unter "Kommunikation / Modbus"
image.png
Ich hab die Einstellung Int+SF, d.h. die Konfigurations-Dateien, die benötigt werden sind die mit "Inf&SF" aus dem Git.
Da ich einen WR mit Batterie habe, wird die json-Datei mit "storage" benötigt. Diese beiden Dateien werden über die Admin in den LBS geladen:
Über dem Menüpunkt json importieren kann das jeweilige Gerät konfiguriert werden:
image.png
Bei mir hat der Wechselrichter die Unit-ID 1 und der Smart-Meter die 4.
image.png
Nachdem alles hochgeladen und konfiguriert wurde, sieht das ganze in der Admin dann so aus:
image.png
image.png
Dann können hier auch die Werte direkt an Edomi KO's / KNX-KO's gesendet werden.



Kommentar