    #46
    In HA hast du die Slave-ID auf 247. In Edomi steht da eine 1.

    Kommentar


      #47
      Moin,
      sorry, die 2 Bilder verwirren, vllt etwas. Das Edomi Bild zeigt den Inverter mit der "1".
      Das HA Bild zeigt das Plant mit der 247.

      image.png

      Kommentar


        #48
        ich habe mir copilot zunutze gemacht.
        Er meint er könne den Fehler auf den Offset eingrenzen.
        Habe ihm die Readme, Sigenergy-Protokoll und das LBS-Log gegeben.

        Auffälligkeit in deiner JSON

        ModelType wird gelesen als:



        JSON
        start = 501

        Weitere Zeilen anzeigen Das kommt aus:



        Plain Text
        30500 -> 501

        Weitere Zeilen anzeigen und GridFrequency:



        JSON
        start = 1003

        Weitere Zeilen anzeigen aus:



        Plain Text
        31002 -> 1003

        Weitere Zeilen anzeigen oder



        Plain Text
        RatedGridVoltage

        1001 -> 1000


        Aktuell deuten die Logs für mich auf eines von zwei Problemen:
        1. Falsche Registeradressierung (Offsetproblem) ← am wahrscheinlichsten.
        2. Modbus-Adresse des Inverters stimmt nicht mit der im LBS konfigurierten Adresse überein.
        Die Netzverbindung selbst können wir inzwischen praktisch ausschließen.



        LBS-Log (3)

        Code:
         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:37[/TD]
          [TD]027947[/TD]
          [TD]28956[/TD]
          [TD]Info[/TD]
          [TD]E1=0: LBS wird beendet.[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:37[/TD]
          [TD]028283[/TD]
          [TD]28956[/TD]
          [TD]Info[/TD]
          [TD]LBS beendet.[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]764702[/TD]
          [TD]5976[/TD]
          [TD]Info[/TD]
          [TD]Lib (/usr/local/edomi/main/include/php/Modbus/ClassModbus.php) installiert.[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]768019[/TD]
          [TD]5976[/TD]
          [TD]Info[/TD]
          [TD]Admin (/usr/local/edomi/www/Modbus/modbus_admin.php) aktiviert.[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]911621[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Info[/TD]
          [TD]Geräte geladen: 3[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]913908[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Info[/TD]
          [TD]Gruppen: 12, Register: 127[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]914638[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Info[/TD]
          [TD]LBS gestartet. Write-KOs: 0[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]915070[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Verbunden: Sigenergy_Inverter (192.168.2.84:502)[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]915229[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Poll: Sigenergy_Inverter / inverter_identity @ 501..516 (15 Reg)[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]917162[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Info[/TD]
          [TD]Modbus-Exception Sigenergy_Inverter / inverter_identity: Modbus exception FC03@501 (192.168.2.84): code=2[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]917278[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Gruppe 'inverter_rated': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]917362[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Gruppe 'inverter_energy': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]917448[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Gruppe 'inverter_status': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]917563[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Poll: Sigenergy_Inverter / inverter_grid @ 1001..1002 (1 Reg)[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]918171[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Info[/TD]
          [TD]Modbus-Exception Sigenergy_Inverter / inverter_grid: Modbus exception FC03@1001 (192.168.2.84): code=2[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]918302[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Gruppe 'inverter_dccharger': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]918385[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Gruppe 'inverter_settings': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]918467[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Gruppe 'inverter_dccharger_ctrl': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]918781[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Verbunden: Sigenergy_Plant (192.168.2.84:502)[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD]
          [TD]918900[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Debug[/TD]
          [TD]Poll: Sigenergy_Plant / plant_system @ 1..3 (2 Reg)[/TD]
          [/TR]
          [TR]
          [TD]2026-07-13 22:11:42[/TD]
          [TD]922477[/TD]
          [TD]9712[/TD]
          [TD]Kritisch[/TD]
          [TD]Modbus-Fehler Sigenergy_Plant (192.168.2.84) / plant_system: Modbus: timeout reading response from 192.168.2.84[/TD]
          [/TR]
          [/TABLE]
         ​