In HA hast du die Slave-ID auf 247. In Edomi steht da eine 1.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Generischer MOD-Bus TCP-Connector
Einklappen
X
-
ich habe mir copilot zunutze gemacht.
Er meint er könne den Fehler auf den Offset eingrenzen.
Habe ihm die Readme, Sigenergy-Protokoll und das LBS-Log gegeben.
Auffälligkeit in deiner JSON
ModelType wird gelesen als:
JSON
start = 501
Weitere Zeilen anzeigen Das kommt aus:
Plain Text
30500 -> 501
Weitere Zeilen anzeigen und GridFrequency:
JSON
start = 1003
Weitere Zeilen anzeigen aus:
Plain Text
31002 -> 1003
Weitere Zeilen anzeigen oder
Plain Text
RatedGridVoltage
1001 -> 1000
Aktuell deuten die Logs für mich auf eines von zwei Problemen:- Falsche Registeradressierung (Offsetproblem) ← am wahrscheinlichsten.
- Modbus-Adresse des Inverters stimmt nicht mit der im LBS konfigurierten Adresse überein.
LBS-Log (3)
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:37[/TD] [TD]027947[/TD] [TD]28956[/TD] [TD]Info[/TD] [TD]E1=0: LBS wird beendet.[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:37[/TD] [TD]028283[/TD] [TD]28956[/TD] [TD]Info[/TD] [TD]LBS beendet.[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]764702[/TD] [TD]5976[/TD] [TD]Info[/TD] [TD]Lib (/usr/local/edomi/main/include/php/Modbus/ClassModbus.php) installiert.[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]768019[/TD] [TD]5976[/TD] [TD]Info[/TD] [TD]Admin (/usr/local/edomi/www/Modbus/modbus_admin.php) aktiviert.[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]911621[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Info[/TD] [TD]Geräte geladen: 3[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]913908[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Info[/TD] [TD]Gruppen: 12, Register: 127[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]914638[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Info[/TD] [TD]LBS gestartet. Write-KOs: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]915070[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Verbunden: Sigenergy_Inverter (192.168.2.84:502)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]915229[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Poll: Sigenergy_Inverter / inverter_identity @ 501..516 (15 Reg)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]917162[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Info[/TD] [TD]Modbus-Exception Sigenergy_Inverter / inverter_identity: Modbus exception FC03@501 (192.168.2.84): code=2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]917278[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Gruppe 'inverter_rated': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]917362[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Gruppe 'inverter_energy': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]917448[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Gruppe 'inverter_status': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]917563[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Poll: Sigenergy_Inverter / inverter_grid @ 1001..1002 (1 Reg)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]918171[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Info[/TD] [TD]Modbus-Exception Sigenergy_Inverter / inverter_grid: Modbus exception FC03@1001 (192.168.2.84): code=2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]918302[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Gruppe 'inverter_dccharger': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]918385[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Gruppe 'inverter_settings': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]918467[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Gruppe 'inverter_dccharger_ctrl': kein KO zugewiesen ? übersprungen.[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]918781[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Verbunden: Sigenergy_Plant (192.168.2.84:502)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:39[/TD] [TD]918900[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Poll: Sigenergy_Plant / plant_system @ 1..3 (2 Reg)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2026-07-13 22:11:42[/TD] [TD]922477[/TD] [TD]9712[/TD] [TD]Kritisch[/TD] [TD]Modbus-Fehler Sigenergy_Plant (192.168.2.84) / plant_system: Modbus: timeout reading response from 192.168.2.84[/TD] [/TR] [/TABLE]
Kommentar


Kommentar